关于二次供水设备烧毁!
dage2751
dage2751 Lv.5
2014年12月29日 16:16:42
只看楼主

有一大楼的二次恒压供水设备,有水箱,两台水泵及其控制柜,控制柜内有变频器,S7-200的PLC,目前的问题如下:1、两台水泵的变频或者工频接触和变频器的接触器 经常烧毁,“打开接触器大多为 底座塑料壳变形,线圈烧毁,2、变频和工频之间只有机械互锁,3、目前最严重一次事故,造成变频器,PLC同时烧毁!请大伙帮分析下原因方向!谢谢! 下面是烧毁的PLC电源板

有一大楼的二次恒压供水设备,有水箱,两台水泵及其控制柜,控制柜内有变频器,S7-200的PLC,目前的问题如下:
1、两台水泵的变频或者工频接触和变频器的接触器 经常烧毁,“打开接触器大多为 底座塑料壳变形,线圈烧毁,
2、变频和工频之间只有机械互锁,
3、目前最严重一次事故,造成变频器,PLC同时烧毁!
请大伙帮分析下原因方向!谢谢!

下面是烧毁的PLC电源板
plc1.jpg plc2.jpg

plc1.jpg


plc2.jpg

免费打赏
muyuyao
2015年01月05日 15:36:42
32楼
三和电气 发表于 2015-1-3 12:52 把具体控制原理发来看看 才好说明原因的 要不就是“悬丝诊脉” 不负责任的赞同!!!
回复
星夜梦话
2015年01月05日 23:22:55
33楼
三相五芯柱电压互感器
回复
土木结构
2015年01月06日 19:58:43
34楼
楼主总结的很正确
回复
liu583829685
2015年01月08日 09:03:23
35楼
长见识!!!!!!!!!
回复
liushibo422
2015年01月09日 10:12:03
36楼
没见你接线系统图。应该是接触器和变频的问题。
回复
luxiaoning123
2015年01月12日 17:07:15
38楼
弱弱说一句变频和工频的切换开关是不是有问题
回复
longps79
2015年02月14日 17:06:49
39楼
本帖最后由 longps79 于 2015-2-14 17:09 编辑

应该是接触器控制电压过高 ,导致线包发热,接触器线包塑壳变形,主要发生在居民楼, 凌晨都不用电时电压很高,有条件的话可以在凌晨三点左右测试下电压.
拆开看看主出头下的塑料支架有没有变形.

只要接触器为AC3型,电机功率小于接触器功率就没有问题.


回复

相关推荐

APP内打开