有一大楼的二次恒压供水设备,有水箱,两台水泵及其控制柜,控制柜内有变频器,S7-200的PLC,目前的问题如下:1、两台水泵的变频或者工频接触和变频器的接触器 经常烧毁,“打开接触器大多为 底座塑料壳变形,线圈烧毁,2、变频和工频之间只有机械互锁,3、目前最严重一次事故,造成变频器,PLC同时烧毁!请大伙帮分析下原因方向!谢谢! 下面是烧毁的PLC电源板
有一大楼的二次恒压供水设备,有水箱,两台水泵及其控制柜,控制柜内有变频器,S7-200的PLC,目前的问题如下:
1、两台水泵的变频或者工频接触和变频器的接触器 经常烧毁,“打开接触器大多为 底座塑料壳变形,线圈烧毁,
2、变频和工频之间只有机械互锁,
3、目前最严重一次事故,造成变频器,PLC同时烧毁!
请大伙帮分析下原因方向!谢谢!
下面是烧毁的PLC电源板
32楼
三和电气 发表于 2015-1-3 12:52 把具体控制原理发来看看 才好说明原因的 要不就是“悬丝诊脉” 不负责任的赞同!!!
回复
33楼
三相五芯柱电压互感器
回复
34楼
楼主总结的很正确
回复
35楼
长见识!!!!!!!!!
回复
36楼
没见你接线系统图。应该是接触器和变频的问题。
回复
38楼
弱弱说一句变频和工频的切换开关是不是有问题
回复
39楼
本帖最后由 longps79 于 2015-2-14 17:09 编辑
应该是接触器控制电压过高 ,导致线包发热,接触器线包塑壳变形,主要发生在居民楼, 凌晨都不用电时电压很高,有条件的话可以在凌晨三点左右测试下电压.
拆开看看主出头下的塑料支架有没有变形.
只要接触器为AC3型,电机功率小于接触器功率就没有问题.
回复