有一大楼的二次恒压供水设备,有水箱,两台水泵及其控制柜,控制柜内有变频器,S7-200的PLC,目前的问题如下:1、两台水泵的变频或者工频接触和变频器的接触器 经常烧毁,“打开接触器大多为 底座塑料壳变形,线圈烧毁,2、变频和工频之间只有机械互锁,3、目前最严重一次事故,造成变频器,PLC同时烧毁!请大伙帮分析下原因方向!谢谢! 下面是烧毁的PLC电源板
有一大楼的二次恒压供水设备,有水箱,两台水泵及其控制柜,控制柜内有变频器,S7-200的PLC,目前的问题如下:
1、两台水泵的变频或者工频接触和变频器的接触器 经常烧毁,“打开接触器大多为 底座塑料壳变形,线圈烧毁,
2、变频和工频之间只有机械互锁,
3、目前最严重一次事故,造成变频器,PLC同时烧毁!
请大伙帮分析下原因方向!谢谢!
下面是烧毁的PLC电源板
12楼
本帖最后由 anhuidiangong 于 2014-12-30 16:49 编辑
两个接触器有机械联锁,这个恒压供水的情况下,大部分是一拖二或一拖三系统,如果是单台的就没有必要做工频切换了。
变频器最怕的是反向送电,也就是出线端直接接入市电,严重时IGBT直接打坏。
所以,最好重新检查一下自动化控制系统,也就是切换系统做的是否合理、可靠。一台电机投入时,变频运行,两台电机投入时,一台工频一台变频运行,依次类推,目前供水系统加压站大都采用此方式 。响应时间,切换间隔时间等都要配合好。特别是有的变频器没有瞬间捕捉起动方式。
我觉得,最好的方式是,切换完工频后,做个延时,再变频运行另一台,供水加压嘛,少几分钟压力跟不上也不是什么大事。
还有变频器出线侧设计接触器是大忌。
回复
13楼
wangzheng162 发表于 2014-12-30 15:00 选型及匹配有问题吧水泵都是2.2KW,3KW的 接触器用的LCD09的 ,不知匹配有问题没
回复
14楼
dage2751 发表于 2014-12-31 08:38 水泵都是2.2KW,3KW的 接触器用的LCD09的 ,不知匹配有问题没选的是施耐德的接触器啊,这个不会有问题的。我估计软件出问题了。控制逻辑图厂家有没有给你?
回复
15楼
anhuidiangong 发表于 2014-12-30 16:45 两个接触器有机械联锁,这个恒压供水的情况下,大部分是一拖二或一拖三系统,如果是单台的就没有必要做工频 …1、目前还有必要用机械联锁吗,个人觉得是不是把机械联锁去掉,换成电气联锁,是不是更可靠2、两台泵是这样运行的吧,先是变频启动一台泵,多长时间压力没上去的话启动另一台泵工频,3、“还有变频器出线侧设计接触器是大忌”变频器出线一般都怎么接?
回复
16楼
anhuidiangong 发表于 2014-12-31 08:56 选的是施耐德的接触器啊,这个不会有问题的。我估计软件出问题了。控制逻辑图厂家有没有给你?控制逻辑图 供水的怎么都不给。
回复
17楼
路过学习了,谢谢。
回复
18楼
如果是接触器线圈和底座经常烧毁的话,那么可能是接触器本身质量不好。
PLC是怎么烧的?它就是个小信号的控制装置,一般不会烧了。
变频器因为有功率原件,所以,过载或者击穿都可能烧毁。
回复
19楼
感谢楼主分享
回复
20楼
你的箱变是啥系统?
回复
21楼
一般这个都是成套箱,你选的控制箱有问题