户外低压JP柜内避雷器的选择
道号小哈
2014年12月27日 17:08:40
只看楼主

我们这的JP柜内避雷器一般用的都是HY1.5WS-0.5/2.6的,只是最近去签图纸时我们院长要求改为HY1.5WS-0.28/1.3的避雷器,说是避雷器是接在单相上的,应该选相电压220V的档,问其他设计院的,又有说是要按照被保护系统的电压选择380V的到底应该怎么选择,有什么依据吗?求各位大神解惑,谢谢

我们这的JP柜内避雷器一般用的都是HY1.5WS-0.5/2.6的,
只是最近去签图纸时我们院长要求改为HY1.5WS-0.28/1.3的避雷器,
说是避雷器是接在单相上的,应该选相电压220V的档,
问其他设计院的,又有说是要按照被保护系统的电压选择380V的
到底应该怎么选择,有什么依据吗?
求各位大神解惑,谢谢