少见——与GIS组合电器连接的220kV单相交联聚乙烯电力电缆头
wboy8759
wboy8759 Lv.17
2014年12月27日 16:20:55
只看楼主

今天有闲,将工作中记录的几幅资料性图片发上来与众坛友欣赏——坛子里少见的哦! (企业用户的自建变电所,供电局的220kV电源进线)1、三条单芯电缆从竖井上到二楼GIS进线端,适当处截断(为了防潮,断口处须严密包扎好)。2、电缆芯线(630mm2)绝缘剥开后尽快与端套压接牢实(离开了一会儿,可惜没拍到!),颈部的弹簧条用作紧固后有一定弹性张力。3、做好的电缆头全景(薄膜包封,也是防潮、防尘)

今天有闲,将工作中记录的几幅资料性图片发上来与众坛友欣赏——坛子里少见的哦!
(企业用户的自建变电所,供电局的220kV电源进线)
01.jpg
1、三条单芯电缆从竖井上到二楼GIS进线端,适当处截断(为了防潮,断口处须严密包扎好)。

02.jpg
2、电缆芯线(630mm2)绝缘剥开后尽快与端套压接牢实(离开了一会儿,可惜没拍到!),颈部的弹簧条用作紧固后有一定弹性张力。

03.jpg
3、做好的电缆头全景(薄膜包封,也是防潮、防尘)

04.jpg
4、端部柱头,用于插入插头套。

05.jpg
5、装入应力锥套管、插头套及法兰。

06.jpg
6、插入GIS爪型插座并紧固法兰螺栓,即告基本完成。

07.jpg
7、在电缆头下部附近贴上一个光纤在线监测传感器。

08.jpg
8、预先就套上的零序电流互感器(白色环),装接护层接地缆及护层电流互感器。

09.jpg
9、所有在线测量和监测信号都接入这个就地小箱子——用无线传输方式发往一楼的继保屏(短线路光差保护)

10.jpg
10、整体竣工后的样子(电缆头及以下的电缆线路、在线监测和继保装置属于供电局产权,其余为用户产权)

10-1.jpg
11、看看电缆头的铭牌(不是打广告哦!)

11.jpg
12、一幅电缆头参考图(与实际型号稍有不同)



01.jpg


02.jpg


03.jpg


04.jpg


05.jpg


06.jpg


07.jpg


08.jpg


09.jpg


10.jpg


10-1.jpg


11.jpg

zhili051
2014年12月30日 09:22:20
12楼
其实PVC管已经使用很多年了,以前在转角处是将硬的PVC管锯成多段套入,现在这几年以用上PVC波纹管
回复
chunhuaxingxing
2014年12月30日 09:46:45
13楼
学习了,谢谢楼主。
回复
shiyanchangdzy
2014年12月30日 10:05:53
14楼

学习,谢谢分享!
回复
dqf756936594
2014年12月30日 11:10:53
15楼
第一次见,谢谢了
回复
巨人电气
2014年12月30日 11:38:38
16楼
学习了,谢谢分享!
回复
peopleynzdl
2014年12月30日 16:10:50
17楼
学习了,原来只是组织供过货,这些都是由厂家技术人员做的,没见过,原来是这样的!!
回复
jinan100
2014年12月30日 16:22:28
18楼

长见识了
长见识了
回复
zhzhm721223
2014年12月30日 16:36:38
19楼
第一次看到高电压的电缆头制做,不错,学习了
回复
delinooo
2014年12月30日 16:39:20
20楼
学习了,,
回复
hbtslaoxu
2014年12月30日 19:26:24
21楼
C相上的白色互感器是零序电流互感器吗,为什么只装在一相上。