今天有闲,将工作中记录的几幅资料性图片发上来与众坛友欣赏——坛子里少见的哦! (企业用户的自建变电所,供电局的220kV电源进线)1、三条单芯电缆从竖井上到二楼GIS进线端,适当处截断(为了防潮,断口处须严密包扎好)。2、电缆芯线(630mm2)绝缘剥开后尽快与端套压接牢实(离开了一会儿,可惜没拍到!),颈部的弹簧条用作紧固后有一定弹性张力。3、做好的电缆头全景(薄膜包封,也是防潮、防尘)
今天有闲,将工作中记录的几幅资料性图片发上来与众坛友欣赏——坛子里少见的哦!
(企业用户的自建变电所,供电局的220kV电源进线)
1、三条单芯电缆从竖井上到二楼GIS进线端,适当处截断(为了防潮,断口处须严密包扎好)。
2、电缆芯线(630mm2)绝缘剥开后尽快与端套压接牢实(离开了一会儿,可惜没拍到!),颈部的弹簧条用作紧固后有一定弹性张力。
3、做好的电缆头全景(薄膜包封,也是防潮、防尘)
4、端部柱头,用于插入插头套。
5、装入应力锥套管、插头套及法兰。
6、插入GIS爪型插座并紧固法兰螺栓,即告基本完成。
7、在电缆头下部附近贴上一个光纤在线监测传感器。
8、预先就套上的零序电流互感器(白色环),装接护层接地缆及护层电流互感器。
9、所有在线测量和监测信号都接入这个就地小箱子——用无线传输方式发往一楼的继保屏(短线路光差保护)
10、整体竣工后的样子(电缆头及以下的电缆线路、在线监测和继保装置属于供电局产权,其余为用户产权)
11、看看电缆头的铭牌(不是打广告哦!)
12、一幅电缆头参考图(与实际型号稍有不同)
2楼
高压单芯电缆头的基本工艺在图片中都体现了。
回复
3楼
这么高电压的没见过,见识了。
回复
4楼
如何防止单相电缆的涡流?
回复
5楼
长见识了:L
回复
6楼
electricity 发表于 2014-12-27 20:26 如何防止单相电缆的涡流?原则:电缆外圆不得存在对电缆形成环形闭合磁路的东西。例如:穿墙套管处的支撑隔板如用钢板,必须中间切开一道缝;穿钢护管时钢管也必须从头到尾切开一道缝;不得用铁丝绑扎;不得用扁钢做箍卡子;单芯电缆不得用钢铠装类型的,只允许一端直接接地。等等。
回复
7楼
学习了!
感谢楼主!首次见到这么高电压的电缆头以及制作过程过程。
回复
8楼
学习,谢谢分享
回复
9楼
谢谢了,第一次见识
回复
10楼
wboy8759 发表于 2014-12-28 11:09 原则:电缆外圆不得存在对电缆形成环形闭合磁路的东西。例如:穿墙套管处的支撑隔板如用钢板,必须中间 …如果用金属管,是用非导磁的,非导磁的具体是哪种?你们用过?你们就是用的钢管,然后带个缝隙的?
回复
11楼
electricity 发表于 2014-12-29 16:04 如果用金属管,是用非导磁的,非导磁的具体是哪种?你们用过?你们就是用的钢管,然后带个缝隙的?现在一般多用PVC管。以前用过钢管,距离都很短的,比如过水沟护管、上杆护管,剖为两半,还要打磨毛边,很麻烦。曾经出过一次笑话:一条三相10kV电缆穿过同一根钢管,线路竣工后,施工单位想对线路带一相电作为空载“养护”(就是怕别人偷割电缆),就把三相芯线短接在一起接入一相电,结果几天后发现电缆在钢管口处绝缘烧熔短路,如此试了几次老是同样现象,施工人员还摸不着头脑。
回复