准备开始复习了,虽然不知道基础考试成绩怎么样希望基础能过,然后慢慢跟上大家的复习步伐看了下专业复习的内容,觉得好难啊不知道如何下手希望能和大家在这里一起分享心得

准备开始复习了,虽然不知道基础考试成绩怎么样

希望基础能过,然后慢慢跟上大家的复习步伐

看了下专业复习的内容,觉得好难啊

不知道如何下手

希望能和大家在这里一起分享心得
免费打赏
dasu100
2015年01月24日 11:28:40
52楼
(保护)

变电站几个主要保护模式

主保护:10MVA以上的变压器的主保护模式为差动保护

电流速断保护:双电源系统,采用带方向的电流速断保护

接地保护:中性点非直接接地的电网,采用选择性的接地保护

母线保护:变压器的后备保护,可保护母线,即不需要专门的母线保护

回复
dasu100
2015年01月24日 21:00:25
53楼
本帖最后由 dasu100 于 2015-1-24 21:14 编辑

(计算用电抗)

在发电机短路电流计算中,有一个参数是Xc,计算用电抗

这个不同于一般阻抗标幺值,而是在阻抗标幺值的基础上,再乘以Sg/Sj

然后再根据这个值,查表4-15,得出电流标幺值

乘以额定电流之后,得出短路电流值

回复
dasu100
2015年01月24日 21:04:49
54楼
(2相不接地短路)

2相不接地短路电流的计算,与3相相同

但也有3点区别

1)对于地区电网,I2=0.866*I3

2)对于发电机,Xc2=2Xc3,且I2=1.732*I3

回复
dasu100
2015年01月25日 08:54:51
55楼
(发电机短路电流)

发电机短路电流的计算,一般分为4个步骤

每个步骤的关键词依次为X*、Xc、I*、I’

第一步:求出发电机支路的阻抗标幺值X*

这个支路除了发电机外,还可能有变压器、线路、串并联等

第二步:求出计算用电抗Xc

Xc=X*(Sg/Sj)

第三部:求出电流标幺值I*

这里要用到一个重要的表,4-15,通过查表来

第四部:求出短路电流I‘’

I‘’=I*(Ir)

回复
dasu100
2015年01月25日 08:56:42
56楼
刚才发的帖子呢
回复
dasu100
2015年01月25日 08:59:27
57楼
(异步电动机的短路峰值电流)

看了会书,关于这部分有2个依据

1个是钢铁上的4-46

另1个是配三的4-28

系数分别是0.9和1.1

到时候考试,可灵活取用

回头再好好研究
回复
dasu100
2015年01月25日 09:01:20
58楼
(短路电流、短路容量)

这2个概念喜欢放在一起考

他们的计算相对简单,是基本计算

都是基准值除以阻抗标幺值

因为基准值一般都给出了,或者默认了

然后只要求出阻抗标幺值即可

我上面有阻抗标幺值的总结,统一公式,简单方便
回复
dasu100
2015年01月25日 09:03:36
59楼
(发电机的短路电流)

四大步骤,X*、Xc、I*、I''

刚才发了具体的分析,可惜被删了,不知道为什么

先放在这里,等以后心情好了,再具体分析
回复
dasu100
2015年01月25日 09:41:03
60楼
(短路电流值)

有几个短路电流值,大家要注意区分

ip、Ik、I02、I''

1)ip是短路电流峰值,一般用来校验动稳定

比如断路器的动稳定,就是ip值大于有效值的2.55倍

这个值可校验断路器的开合能力

2)Ik是短路电流有效值,一半用来校验热稳定

比如电流互感器的热稳定,就是短路电流发热量小于短视耐受电流的发热量

Ik的平方*短路时间,要小于,Ith的平方*耐受时间

3)I02是指02秒后交流周期分量的短路电流

大家知道交流的频率一般为50HZ,那么其周期约为0.02秒

在0.2秒,也就是10个周期后,直流基本衰减,只剩下交流稳定值

4)I''是超瞬态短路电流值,一般用来校验熔断器的开断能力

回复
dasu100
2015年01月25日 12:04:39
61楼
(单相接地电容电流)

一般来讲,如果有消弧线圈,那么就要考虑电容电流

单相接地电容电流,不同于二相短路、三相短路

但是他要区分电缆还是架空线

对于电缆,则有6KV和10KV的区别

对于架空线,则有接地和不接地的区别

以上仅考虑单回路,如果是多回路,则要乘以回路数