准备开始复习了,虽然不知道基础考试成绩怎么样希望基础能过,然后慢慢跟上大家的复习步伐看了下专业复习的内容,觉得好难啊不知道如何下手希望能和大家在这里一起分享心得
准备开始复习了,虽然不知道基础考试成绩怎么样
希望基础能过,然后慢慢跟上大家的复习步伐
看了下专业复习的内容,觉得好难啊
不知道如何下手
希望能和大家在这里一起分享心得
52楼
(保护)
变电站几个主要保护模式
主保护:10MVA以上的变压器的主保护模式为差动保护
电流速断保护:双电源系统,采用带方向的电流速断保护
接地保护:中性点非直接接地的电网,采用选择性的接地保护
母线保护:变压器的后备保护,可保护母线,即不需要专门的母线保护
回复
53楼
本帖最后由 dasu100 于 2015-1-24 21:14 编辑
(计算用电抗)
在发电机短路电流计算中,有一个参数是Xc,计算用电抗
这个不同于一般阻抗标幺值,而是在阻抗标幺值的基础上,再乘以Sg/Sj
然后再根据这个值,查表4-15,得出电流标幺值
乘以额定电流之后,得出短路电流值
回复
54楼
(2相不接地短路)
2相不接地短路电流的计算,与3相相同
但也有3点区别
1)对于地区电网,I2=0.866*I3
2)对于发电机,Xc2=2Xc3,且I2=1.732*I3
回复
55楼
(发电机短路电流)
发电机短路电流的计算,一般分为4个步骤
每个步骤的关键词依次为X*、Xc、I*、I’
第一步:求出发电机支路的阻抗标幺值X*
这个支路除了发电机外,还可能有变压器、线路、串并联等
第二步:求出计算用电抗Xc
Xc=X*(Sg/Sj)
第三部:求出电流标幺值I*
这里要用到一个重要的表,4-15,通过查表来
第四部:求出短路电流I‘’
I‘’=I*(Ir)
回复
56楼
刚才发的帖子呢
回复
57楼
(异步电动机的短路峰值电流)
看了会书,关于这部分有2个依据
1个是钢铁上的4-46
另1个是配三的4-28
系数分别是0.9和1.1
到时候考试,可灵活取用
回头再好好研究
回复
58楼
(短路电流、短路容量)
这2个概念喜欢放在一起考
他们的计算相对简单,是基本计算
都是基准值除以阻抗标幺值
因为基准值一般都给出了,或者默认了
然后只要求出阻抗标幺值即可
我上面有阻抗标幺值的总结,统一公式,简单方便
回复
59楼
(发电机的短路电流)
四大步骤,X*、Xc、I*、I''
刚才发了具体的分析,可惜被删了,不知道为什么
先放在这里,等以后心情好了,再具体分析
回复
60楼
(短路电流值)
有几个短路电流值,大家要注意区分
ip、Ik、I02、I''
1)ip是短路电流峰值,一般用来校验动稳定
比如断路器的动稳定,就是ip值大于有效值的2.55倍
这个值可校验断路器的开合能力
2)Ik是短路电流有效值,一半用来校验热稳定
比如电流互感器的热稳定,就是短路电流发热量小于短视耐受电流的发热量
Ik的平方*短路时间,要小于,Ith的平方*耐受时间
3)I02是指02秒后交流周期分量的短路电流
大家知道交流的频率一般为50HZ,那么其周期约为0.02秒
在0.2秒,也就是10个周期后,直流基本衰减,只剩下交流稳定值
4)I''是超瞬态短路电流值,一般用来校验熔断器的开断能力
回复
61楼
(单相接地电容电流)
一般来讲,如果有消弧线圈,那么就要考虑电容电流
单相接地电容电流,不同于二相短路、三相短路
但是他要区分电缆还是架空线
对于电缆,则有6KV和10KV的区别
对于架空线,则有接地和不接地的区别
以上仅考虑单回路,如果是多回路,则要乘以回路数
不同情况下,计算方法不同
电缆、架空线的计算还有估算公式,更简单一些
回复