本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:51 编辑 摘 要:对一起220kV主变压器油中总烃含量超标的故障进行了分析,并介绍了处理方法。关键词:变压器;特征气体;故障诊断

本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:51 编辑


摘 要:对一起220kV主变压器油中总烃含量超标的故障进行了分析,并介绍了处理方法。
关键词:变压器;特征气体;故障诊断

a2bcf93807fc98989714.pdf
147 KB
立即下载
免费打赏
筑城
2014年12月26日 10:34:17
2楼

目 次

1 引言
2 故障分析
2.1 情况分析
2.2 故障判断
2.2.1 特征气体法
2.2.2 三比值法
2.2.3 原因分析
2.3 吊罩检查处理
2.3.1 吊罩检查
2.3.2 处理措施
2.3.3 处理后色谱分析
3 结论