一办公楼,供电设备为1000KVA变压器,1进线(2000智能断路器,2500/5A电流互感器),1电容,7出线MNS 一月中进线断路器显示负荷为120A,出线柜总负荷为50A左右(每个抽屉的电流互感器是50/5A,负荷只有1-2A)低压柜没有电度表,办公楼每层有个电度表 先出线问题:高压计量电度表为90000度左右,办公楼总电度表为30000左右,出线差距那么大的原因有哪些,请老师们,大神们帮帮忙,本人是公司员工,外地遇到的问题,急!急!急!!!坐等!!!

一办公楼,供电设备为1000KVA变压器,1进线(2000智能断路器,2500/5A电流互感器),1电容,7出线MNS
一月中进线断路器显示负荷为120A,出线柜总负荷为50A左右(每个抽屉的电流互感器是50/5A,负荷只有1-2A)低压柜没有电度表,办公楼每层有个电度表
先出线问题:高压计量电度表为90000度左右,办公楼总电度表为30000左右,出线差距那么大的原因有哪些,请老师们,大神们帮帮忙,本人是公司员工,外地遇到的问题,急!急!急!!!坐等!!!
免费打赏
wang171468177
2014年12月27日 12:58:17
12楼
你可以去供电局让他们把电费详单打印出来。看看详细的费用,有些是损耗加进去的。所以你就碰不上。
回复
lzchengyang
2014年12月27日 15:41:18
13楼
没有人可以讨论下吗
回复
学海一帆
2014年12月27日 16:34:31
14楼
本帖最后由 nicebin 于 2014-12-27 16:35 编辑

1000kV变压器的空载损耗多少?估计八成就是这个了。你的负荷量太小,装1000的变压器确实是大马拉小车,全让变压器耗了。

回复
学海一帆
2014年12月27日 16:40:16
15楼
SC(B)10-1000KVA/10KV系列干变空载损耗标准为1770W,自己算下,一个月光变压器耗多少度电?
1.77x24x30。
回复
学海一帆
2014年12月27日 16:46:54
16楼
你是专线供电吗?供电局计量的是这一条线路,没接其他负荷?
回复
jianzhudianqic
2014年12月28日 08:23:31
17楼
路过学习了
回复
aaa8079
2014年12月28日 08:36:58
18楼
变压器损耗占了一部分,估计是无功补偿的原因
回复
chenxin666521
2014年12月28日 12:00:39
19楼
想问下你的办公楼每层的电度表是什么型号的,如果是互感式的,那你电度表抄送的数据还要乘以变比。高压计量上显示的数据肯定是不会有问题的。损耗在大也不至于会比实际用的多那么多的。所以这个问题你分析起来应该不会很难啊。毕竟设备有数,差距那么大。
回复
溜连忘返
2014年12月28日 20:56:15
20楼
你计量了有功读数,没有无功读数,还有损耗!说明你们用电的无功损耗太大,请设置无功补偿。