一个计量数据差距太大的问题
friend杨
friend杨 Lv.2
2014年12月25日 20:40:29
只看楼主

一办公楼,供电设备为1000KVA变压器,1进线(2000智能断路器,2500/5A电流互感器),1电容,7出线MNS 一月中进线断路器显示负荷为120A,出线柜总负荷为50A左右(每个抽屉的电流互感器是50/5A,负荷只有1-2A)低压柜没有电度表,办公楼每层有个电度表 先出线问题:高压计量电度表为90000度左右,办公楼总电度表为30000左右,出线差距那么大的原因有哪些,请老师们,大神们帮帮忙,本人是公司员工,外地遇到的问题,急!急!急!!!坐等!!!

一办公楼,供电设备为1000KVA变压器,1进线(2000智能断路器,2500/5A电流互感器),1电容,7出线MNS
一月中进线断路器显示负荷为120A,出线柜总负荷为50A左右(每个抽屉的电流互感器是50/5A,负荷只有1-2A)低压柜没有电度表,办公楼每层有个电度表
先出线问题:高压计量电度表为90000度左右,办公楼总电度表为30000左右,出线差距那么大的原因有哪些,请老师们,大神们帮帮忙,本人是公司员工,外地遇到的问题,急!急!急!!!坐等!!!
免费打赏
friend杨
2014年12月25日 20:47:14
2楼
没有人来啊,哭啊
回复
qq_1419155301622
2014年12月25日 20:49:56
3楼
你这个90000度,是有功电量还是有功和无功电量的总和,从你的负荷来看,无功电量应该相当大,但也不应该出现这么大的出入
回复
friend杨
2014年12月25日 20:52:46
4楼
何跃进 发表于 2014-12-25 20:49 你这个90000度,是有功电量还是有功和无功电量的总和,从你的负荷来看,无功电量应该相当大,但也不应该出现 …90000是总电量,供电局按照这个收费的,可是下面才用30000度,不知道是什么原因,和欠负荷运行关系大吗
回复
friend杨
2014年12月25日 21:16:20
5楼
没有人可以讨论下吗:'(
回复
红谷
2014年12月26日 05:34:09
6楼
无功、变压器损耗、计量误差、,负荷太小!其他占的比例就大了
回复
longqiu003
2014年12月26日 09:54:27
7楼
关注,坐等大神
回复
qq_1419155301622
2014年12月26日 13:27:38
8楼
原因有以下几点:1,供电局用的是智能表,互感器LZZBJ9精度是0.2S级.而你分表,互感器很难达到这个精度。2,用电负荷太小,导至大马拉小车,。3,供电局的表能看出有功和无功电量,而你的表只能看实际用电量。4,偸电
回复
通通
2014年12月26日 14:28:04
9楼
坐等大神指点江山
回复
hld_lhw
2014年12月27日 10:10:25
10楼
你的内部计量有漏记的,(是否为偷电)否则不会差怎莫多。
回复
简单信
2014年12月27日 12:25:01
11楼
你没看错吧,,,是上个月的总电量吗?好好屡屡。
还有就是变压器有功无功损耗,线路损耗,互感器误差,接线等等,还有楼上说的偷电。好多原因。
回复