一个计量数据差距太大的问题
friend杨
friend杨 Lv.2
2014年12月25日 20:40:29
只看楼主

一办公楼,供电设备为1000KVA变压器,1进线(2000智能断路器,2500/5A电流互感器),1电容,7出线MNS 一月中进线断路器显示负荷为120A,出线柜总负荷为50A左右(每个抽屉的电流互感器是50/5A,负荷只有1-2A)低压柜没有电度表,办公楼每层有个电度表 先出线问题:高压计量电度表为90000度左右,办公楼总电度表为30000左右,出线差距那么大的原因有哪些,请老师们,大神们帮帮忙,本人是公司员工,外地遇到的问题,急!急!急!!!坐等!!!

一办公楼,供电设备为1000KVA变压器,1进线(2000智能断路器,2500/5A电流互感器),1电容,7出线MNS
一月中进线断路器显示负荷为120A,出线柜总负荷为50A左右(每个抽屉的电流互感器是50/5A,负荷只有1-2A)低压柜没有电度表,办公楼每层有个电度表
先出线问题:高压计量电度表为90000度左右,办公楼总电度表为30000左右,出线差距那么大的原因有哪些,请老师们,大神们帮帮忙,本人是公司员工,外地遇到的问题,急!急!急!!!坐等!!!
免费打赏
静安寺听
2014年12月29日 08:51:57
22楼
学习,楼主解决问题后把原因发上来大家学习学习
回复
易力
2014年12月29日 08:59:29
23楼
坐等大神指点江山
回复
cyzccs123
2014年12月29日 09:24:00
24楼
办公楼多大呀 有无功补偿吗
回复
friend杨
2014年12月30日 10:40:14
25楼
cyzccs123 发表于 2014-12-29 09:24 办公楼多大呀 有无功补偿吗有无功补偿,但是功率因数全是0.98左右
回复
friend杨
2014年12月30日 10:43:11
26楼
nicebin 发表于 2014-12-27 16:46 你是专线供电吗?供电局计量的是这一条线路,没接其他负荷?没有其他负荷,就一路油变1000KVA的
回复
friend杨
2014年12月30日 10:45:09
27楼
溜连忘返 发表于 2014-12-28 20:56 你计量了有功读数,没有无功读数,还有损耗!说明你们用电的无功损耗太大,请设置无功补偿。谢谢 有空研究下
回复
friend杨
2014年12月30日 10:49:40
28楼
xhf511 发表于 2014-12-29 08:51 学习,楼主解决问题后把原因发上来大家学习学习由于其他原因,转移战场了,问题还不清楚
回复
春36
2014年12月30日 11:17:59
29楼
有可能计量有问题
回复
hjdq1238
2014年12月31日 15:45:27
30楼
原因有以下几点:1,供电局用的是智能表,互感器LZZBJ9精度是0.2S级.而你分表,互感器很难达到这个精度。2,用电负荷太小,导至大马拉小车,。3,供电局的表能看出有功和无功电量,而你的表只能看实际用电量。4,供电局的电量包括变损
回复
qinabochenhong
2014年12月31日 17:17:51
31楼

学习,楼主解决问题后把原因发上来大家学习学习
回复