如题,TN-C-S和TN-S在变配电室内PE线到底是怎么接地的呢?1、TN-S系统,从变压器低压侧四个接头引出四根线,是A B C N吗?2、在低压配电柜里边的 A B C N PE五根母排,PE母排是怎么接地的?3、直接接到变配电室的接地干线上吗?4、变压器外壳也是直接接到接地干线上吗?5、TN-C-S中,从变压器低压侧四个接头引出四根线,是A B C PEN吗?在低压配电柜里边PEN分开后,PE然后接到接地干线上吗?

如题,TN-C-S和TN-S在变配电室内PE线到底是怎么接地的呢?

1、TN-S系统,从变压器低压侧四个接头引出四根线,是A B C N吗?
2、在低压配电柜里边的 A B C N PE五根母排,PE母排是怎么接地的?
3、直接接到变配电室的接地干线上吗?
4、变压器外壳也是直接接到接地干线上吗?
5、TN-C-S中,从变压器低压侧四个接头引出四根线,是A B C PEN吗?在低压配电柜里边PEN分开后,PE然后接到接地干线上吗?
页面提取自-接地装置1安装03D501-4.jpg 页面提取自-接地装置安装03D501-4.jpg

页面提取自-接地装置1安装03D501-4.jpg


页面提取自-接地装置安装03D501-4.jpg

免费打赏
通通
2014年12月25日 16:55:10
2楼
我顶我顶我顶我顶
回复
winter20102011
2014年12月25日 19:25:15
3楼
PEN线先接PE母排,再接N母排、、、、、、、、、
回复
kexuejia9
2014年12月25日 21:02:48
4楼
变压器是没有PE线输出的,没有从变压器到低压柜的PE排。低压开关柜上的PE排是接地装置引入的,且要求每段不少于二处引入,一般这二处(PE排连接点)都从(围配电室一圈的)接地装置四个点(四条扁钢)引到低压柜二个连接点上。
回复
红谷
2014年12月26日 05:41:32
5楼
学习想学习
回复
云飘飘
2014年12月26日 05:45:08
6楼
重复接地都是先接PE母排。
回复
通通
2014年12月26日 08:55:33
7楼
kexuejia9 发表于 2014-12-25 21:02 变压器是没有PE线输出的,没有从变压器到低压柜的PE排。低压开关柜上的PE排是接地装置引入的,且要求每段不 …多谢,搞明白了
回复
卡卡西585
2014年12月26日 09:03:02
8楼
TN-S 三相五线制,A,B,C,PE,N线。TN-C-S 进户之前三相四线,A,B,C,PEN,进户的时候PEN分成PE和N线~如此而已
回复
春36
2014年12月26日 09:35:33
9楼
TN-S系统,从变压器低压侧四个接头引出四根线,是A B C PEN
回复
通通
2014年12月26日 09:52:06
10楼
春秋 发表于 2014-12-26 09:35 TN-S系统,从变压器低压侧四个接头引出四根线,是A B C PEN那TN-C-S呢?从变压器引出也是 A B C PEN 吗?那这不是一样了吗?和TN-S?请指教
回复
beida_energy
2014年12月26日 15:44:35
11楼
通通 发表于 2014-12-26 09:52 那TN-C-S呢?从变压器引出也是 A B C PEN 吗?那这不是一样了吗?和TN-S?请指教TN-S在变电室出线的时候就是三相五线,L1,L2,L3,N,PE。不一样的。