1600kva的干式变压器的一些问题
weiwei3w
weiwei3w Lv.2
2014年12月24日 13:36:38
来自于变压器
只看楼主

三台1600KVA的干式变压器并列接线高压,距离为1200米敷设方式电缆沟,用多大的电缆最合适????

三台1600KVA的干式变压器并列接线高压,距离为1200米敷设方式电缆沟,用多大的电缆最合适????
lingxuct
2014年12月24日 15:29:22
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-24 15:30 编辑

麻烦朋友说明白一点,三台1600KVA的干式变压器清楚了,并列接线高压是什么意思不清楚;

1200米距离用电缆在电缆沟敷设清楚了,应该是高压电缆吧?

“用多大的电缆最合适?”是高压电缆?用三根还是一根不清楚;

高压的标称电压是多少(10KV还是20KV或35KV?)。
回复
weiwei3w
2014年12月25日 11:54:04
3楼
ccc___ 发表于 2014-12-24 15:29 麻烦朋友说明白一点,三台1600KVA的干式变压器清楚了,并列接线高压是什么意思不清楚;1200米距离用电缆 …嗯嗯,好的首先谢谢您的回答,接着我解释一下,并列接线高压的意思是三台1600KVA的变压器并列在一起用一根高压线,1200米的电缆是高压电缆您说的对,高压的标称是10KV
回复
weiwei3w
2014年12月25日 11:58:30
4楼
weiwei3w 发表于 2014-12-25 11:54 嗯嗯,好的首先谢谢您的回答,接着我解释一下,并列接线高压的意思是三台1600KVA的变压器并列在一起用一根 …用多大的电缆最合适 回答:是高压电缆,因为要接供电所的环网柜,用一根三芯的!
回复
wd0577
2014年12月25日 13:39:34
5楼
weiwei3w 发表于 2014-12-25 11:54 嗯嗯,好的首先谢谢您的回答,接着我解释一下,并列接线高压的意思是三台1600KVA的变压器并列在一起用一根 …YJV22-8.7/15KV 3*240mm2
回复
lingxuct
2014年12月25日 14:14:07
6楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-25 14:15 编辑

1600X3=4800 4800/(10X1.732)=277A 按载流量用YJV22-10/6 3X120的可以了,但有二个重要因素,这个规格肯定小了。

1、1200米的距离不小,需要计算线路电压损失;
2、线路保护如果没有差动,远后备保护中的最小短路电流是多少?(出线断路器拒动时,上一级的过流保护定值)

偶这毛估估,最小电缆需要185。
回复

相关推荐

APP内打开