基础拉梁,轴力=1/10竖向荷载 ???
筑砼者
筑砼者 Lv.13
2014年12月24日 13:17:37
来自于地基基础
只看楼主

基础拉梁设计时,轴力有一个按竖向荷载的1/10取值的构造规定,是源自哪里?

基础拉梁设计时,轴力有一个按竖向荷载的1/10取值的构造规定,是源自哪里?
免费打赏
pony19891209
2015年01月20日 15:00:12
2楼
帮顶帮顶帮顶帮顶帮顶帮顶帮顶
回复
x1xqq
2015年01月20日 16:20:50
3楼

钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程 JGJ3-91
第6.5.7条 桩基承台拉梁的设置应符合下列规定:
一、单桩承台应在两个垂直方向设置拉梁,两桩承台应在承台短方向设置拉梁。
二、承台拉梁底面宜与承台底面同一标高。拉梁高度应按计算确定,且不小于相邻承台中心距的1/15,宽度不宜小于200mm。 拉梁纵向受拉钢筋最小截面面积可按所连接柱子最大轴力的10%作为拉力来确定,且不宜小于上下各两根直径14mm钢筋,纵向钢筋按受拉要求锚入承台。箍筋直径不宜小于8mm,间距不宜大于300mm。
回复
x1xqq
2015年01月20日 16:22:33
4楼
本帖最后由 x1xqq 于 2015-1-20 16:25 编辑

因无依据,JGJ3-2002时就取消了。规程中没有了,但可作为共识,按此设计。
回复
沈子言
2015年10月29日 15:31:32
5楼
本科学习的课本中看到过
回复
yzj63298368
2015年11月05日 16:49:29
6楼
这是结构大佬拍脑袋想出来的!:lol
回复
攻城师69330
2015年11月23日 16:57:07
7楼
北京市建筑结构专业技术措施P23
回复
co1451530220057
2016年01月04日 12:38:54
8楼
基础拉梁,多层能用吗?
回复
wkzhao
2016年01月06日 08:56:55
9楼
资料不错,感谢楼主的分享!
回复
kugemei
2016年12月27日 22:46:59
10楼
原来在规范中有见过的
回复