基础拉梁设计时,轴力有一个按竖向荷载的1/10取值的构造规定,是源自哪里?
基础拉梁设计时,轴力有一个按竖向荷载的1/10取值的构造规定,是源自哪里?
2楼
帮顶帮顶帮顶帮顶帮顶帮顶帮顶
回复
3楼
钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程
JGJ3-91
第6.5.7条 桩基承台拉梁的设置应符合下列规定:
一、单桩承台应在两个垂直方向设置拉梁,两桩承台应在承台短方向设置拉梁。
二、承台拉梁底面宜与承台底面同一标高。拉梁高度应按计算确定,且不小于相邻承台中心距的1/15,宽度不宜小于200mm。
拉梁纵向受拉钢筋最小截面面积可按所连接柱子最大轴力的10%作为拉力来确定,且不宜小于上下各两根直径14mm钢筋,纵向钢筋按受拉要求锚入承台。箍筋直径不宜小于8mm,间距不宜大于300mm。
回复
4楼
本帖最后由 x1xqq 于 2015-1-20 16:25 编辑
因无依据,JGJ3-2002时就取消了。规程中没有了,但可作为共识,按此设计。
回复
5楼
本科学习的课本中看到过
回复
6楼
这是结构大佬拍脑袋想出来的!:lol
回复
7楼
北京市建筑结构专业技术措施P23
回复
8楼
基础拉梁,多层能用吗?
回复
9楼
资料不错,感谢楼主的分享!
回复
10楼
原来在规范中有见过的
回复