普通电梯切非消的问题
wyuh12
wyuh12 Lv.3
2014年12月24日 11:07:00
只看楼主

设计住宅时普通客梯设有切非消,但一旦切除电源,怎么实现降首或者到指定层呢?请各位指教

设计住宅时普通客梯设有切非消,但一旦切除电源,怎么实现降首或者到指定层呢?请各位指教
免费打赏
chengzhexin
2014年12月24日 11:46:06
2楼
先降到一层 再切 无非一个先后的逻辑
回复
chunhuaxingxing
2014年12月24日 12:16:49
3楼
路过学习了,谢谢。
回复
wyuh12
2014年12月24日 12:26:04
4楼
chengzhexin 发表于 2014-12-24 11:46 先降到一层 再切 无非一个先后的逻辑我的意思就是这个是怎么实现的
回复
miaozq86
2014年12月24日 14:03:04
5楼
一个I/O模块作用到电梯控制箱,控制降到首层,再一个I/O模块作用到开关的励磁脱扣切非
回复
lingxuct
2014年12月24日 14:44:08
6楼
1、电梯电源为末端双电源切换,备用电源接在应急电源上;

2、电梯主供电源不强切也可以。
回复
wyuh12
2014年12月24日 15:04:45
7楼
多谢各位,另外普通客梯不需要作末端切换吧?
回复
云飘飘
2014年12月25日 05:47:41
8楼
归首后,反馈信号,切非。
回复
通通
2014年12月25日 10:35:11
9楼
云飘飘 发表于 2014-12-25 05:47 归首后,反馈信号,切非。要两个输入输出模块的吗?
回复
通通
2014年12月25日 10:39:26
10楼
miaozq86 发表于 2014-12-24 14:03 一个I/O模块作用到电梯控制箱,控制降到首层,再一个I/O模块作用到开关的励磁脱扣切非两个模块的话,励磁切非,那么电梯控制柜里边还有断路器吗?
回复
miaozq86
2014年12月25日 21:58:17
11楼
通通 发表于 2014-12-25 10:39 两个模块的话,励磁切非,那么电梯控制柜里边还有断路器吗?应该是没有的,即使有也不能作用到那里,还是从电源端切的好,电梯控制柜是成套设备,你没法指定加什么配件
回复

相关推荐