求教各位,下图中接线端子左侧是什么东西?看起来像个小电阻。注:这些端子的左侧是外接到气体探测器,右侧是设备内部接线。

求教各位,下图中接线端子左侧是什么东西?看起来像个小电阻。注:这些端子的左侧是外接到气体探测器,右侧是设备内部接线。
无标题.png

无标题.png

免费打赏
powerdxh
2014年12月26日 09:59:26
22楼
学习了,路过!
回复
xingm2000
2014年12月26日 10:06:01
23楼
已经解决,由于是国外厂家生产,联系不方便。从厂家FAT报告中找到了确认是电阻。
非常感谢大家的回复,学习了。
回复
豫南先生
2014年12月26日 10:29:09
24楼
我只知道是电阻,究竟什么作用还真不知道
回复
smile_miao
2014年12月26日 10:52:43
25楼
fitman 发表于 2014-12-25 11:30 终端电阻,总线回路未端是不能开路的。好像是正解,顶
回复
fitman
2014年12月26日 11:04:29
26楼
其实大部分弱电线路为了阻抗匹配,都有这类电阻。是为了抗干扰和增加系统稳定性。具体的东东要问做这类产品设计的人。
回复
通通
2014年12月26日 14:41:27
27楼
看起来很高大上,不知道是啥东西
回复
电气书生
2014年12月26日 21:59:19
28楼
就是电阻吧。肯定是关于消除报警器误差有关的。要不就是把报警器传过来的电流信号变换成电压信号。
回复
azx7182930
2014年12月26日 23:24:38
29楼
新人求学 顶贴
回复
哈哈鱼
2014年12月27日 10:37:39
30楼
应该是电阻,查下电路图就知道了。
回复
zhzhm721223
2014年12月27日 10:45:16
31楼
我也遇到了同样的设备,装在火灾报警主机里,不知道什么原理