求教接线端子的问题。
xingm2000
xingm2000 Lv.3
2014年12月24日 08:16:42
只看楼主

求教各位,下图中接线端子左侧是什么东西?看起来像个小电阻。注:这些端子的左侧是外接到气体探测器,右侧是设备内部接线。

求教各位,下图中接线端子左侧是什么东西?看起来像个小电阻。注:这些端子的左侧是外接到气体探测器,右侧是设备内部接线。
无标题.png

无标题.png

免费打赏
chunhuaxingxing
2014年12月25日 12:03:57
12楼
路过学习了。
回复
大柳树
2014年12月25日 12:25:15
13楼
像是485网线的外加平衡电阻。
回复
hbtslaoxu
2014年12月25日 19:17:30
14楼
10楼说得对,不能开路,开路就报警
回复
phuage2011
2014年12月25日 20:20:15
15楼
查询下柜内原理图或接线图,还可以咨询过配电柜厂家。
回复
kexuejia9
2014年12月25日 20:38:35
16楼
路过,学习了
回复
friend杨
2014年12月25日 20:46:23
17楼
好像是电阻,元器件内部东西,接线不需考虑
回复
qq_1419155301622
2014年12月25日 20:51:52
18楼
看起来很高大上,不知道是啥东西
回复
海夜风
2014年12月25日 22:25:53
19楼
fitman 发表于 2014-12-25 11:30 终端电阻,总线回路未端是不能开路的。这个象是正解~~~~~
回复
c168_com
2014年12月26日 00:20:44
20楼
不是好象,100%是电阻!
回复
xintaijuedingyiqie
2014年12月26日 08:10:23
21楼
先查一下图纸,实在不行打电话问厂家。
回复

相关推荐