关于5.1.6消防水泵问题
qq_1419297817832
2014年12月23日 09:27:34
只看楼主

5.1.6 消防水泵的选择和应用应符合下列规定:1 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求 ;2 防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求 ;3 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵 ;4 流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的 140% ,且宜大于设计工作压力的 120% ;

5.1.6 消防水泵的选择和应用应符合下列规定:
1 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求
2 防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求 ;
3 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵 ;
4
流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的 140% ,且宜大于设计工作压力的 120% ;
5 当出流量为设计流量的 150% 时,其出口压力不应低于设计工作压力的 65% ;


最近某群共享的一个样本,截图如下,感觉不满足啊。。最大压大没有达到设计 压力的120%
333.jpg






333.jpg

免费打赏
zhanghaijun760209
2014年12月23日 10:16:32
2楼
现在很多水泵厂家的产品都不满足要求(以前更多的是恒压切线泵),厂家现在根据新要求,都在改进,我们不用管,只要写出水泵参数即可
回复
qq_1419303251737
2014年12月23日 12:25:05
3楼
XBD消防切线泵是一种新型原理的消防泵,是军工转民用的产品。XBD消防切线泵运行时出口压力平 缓当流量变化时扬程几乎不变,特别适用于消防中变流稳压要求

切线泵用于消防现改名为建筑用消防泵,用于生活现改名为变流稳压泵。采用切线泵给消防给水管网带来相应变化,

切线泵为卧式离心泵,其最大特点是流量~扬程曲线很平坦。泵流量从零到所需最大流量范围内变化时,其扬程变化在5%以内。驱动泵的电机为普通电机,不需变速。它有效地解决了给水过程中流量变化时的压力波动,和小流量时严重超压的难题。与多台水泵并联运行相比可减少水泵数量,减少占地面积,运行管理简便;与变频调速水泵相比,可节省投资,方便管理,具有较多的优点,是解决超压较为完善的办法。


消防切线泵不同于生活泵,区别在于:
(1)消防流量相对有规律。消火栓给水系统以5L/s为级数递增。自动喷水灭火系统以相应于轻危险级、中危险级、严重危险级的流量值递增。
(2)消防泵用于保证消防用水的水量和水压,涉及到人身安全和财产保护,必须运行可靠。要求泵体结构合理、材质恰当、可靠性高。
(3)消防泵供水一般均采用由水泵直接向灭火设施(消火栓、洒水喷头)供水的方式。在初期灭火或自检运行时为小流量供水,在火灾发展阶段按设计流量供水。当水泵流量~扬程曲线较陡时,容易在小流量运行时产生超压现象,对此应采取相应技术措施。
(4)消防泵用于灭火,要求迅速、及时,相应要求消防泵引水时间短,启动性能好。


现在 是不是说不用切线泵了???
回复
版专攻
2014年12月23日 12:37:13
4楼
你截图的样本看不到零流量时的压力啊
回复
版专攻
2014年12月23日 14:12:09
6楼
没注意最大工作压力,这个应该是零流量时的压力,应该是不满足的,看错了
回复
白衣卿相9527
2015年07月06日 09:54:55
7楼
只是说宜大于设计压力120%,没有强制要求把
回复
yuqiwdm
2015年07月07日 22:50:49
8楼
固胜 发表于 2014-12-23 12:25 XBD消防切线泵是一种新型原理的消防泵,是军工转民用的产品。XBD消防切线泵运行时出口压力平 缓当流量变化时 …好像是说切线泵低效,卧式泵可靠性高
回复
wqh_2008
2016年11月25日 09:55:53
9楼
不能用恒压切线泵, 不符合消规的要求,估计厂家会跟进产品更新
回复
小小蝌蚪
2016年11月26日 16:01:57
10楼

谢谢分享 学习了
回复
明太祖
2016年12月03日 22:13:29
11楼
消防水池(消防水箱)作为消防水源的条件
回复
明太祖
2016年12月03日 22:13:30
12楼
消防水池(消防水箱)作为消防水源的条件
回复

相关推荐

APP内打开