本帖最后由 njh2000 于 2014-12-22 22:17 编辑 {:1_105:}第一次做人防请多指教。常6级,车库和楼内地下二层为人防工程,地上17层。请问楼内的地下二层人防顶板荷载怎么取,是否可按GB50038-2005 的4.7.2-2条取0?还有活载取多大合适,是否跟地下一层一样要考虑施工堆载?
本帖最后由 njh2000 于 2014-12-22 22:17 编辑
{:1_105:}第一次做人防请多指教。常6级,车库和楼内地下二层为人防工程,地上17层。请问楼内的地下二层人防顶板荷载怎么取,是否可按GB50038-2005 的4.7.2-2条取0?还有活载取多大合适,是否跟地下一层一样要考虑施工堆载?
2楼
这个问题哦比较复杂
回复
3楼
呵呵,这个查图集,看人防的。去核爆动荷载
回复
4楼
本帖最后由 lsmqhln 于 2014-12-24 09:23 编辑
地下二层人防顶板荷载可按GB50038-2005 的4.7.2-2条取0------就是
不考虑常规武器爆炸荷载。
活载取正常使用的活荷载,不必跟地下一层顶板一样要考虑施工堆载,施工堆载是在地面层要考虑的。
回复
5楼
请问楼主是地下两层都是人防,还是只是地下二层是人防,地下一层不是人防?
回复
6楼
只是地下二层是人防,地下一层不是人防
回复
7楼
风影紫 发表于 2014-12-23 10:24 请问楼主是地下两层都是人防,还是只是地下二层是人防,地下一层不是人防?只有地下二层,地下一层不是的
回复
8楼
lsmqhln 发表于 2014-12-23 10:14 地下二层人防顶板荷载可按GB50038-2005 的4.7.2-2条取0——就是不考虑常规武器爆炸荷载。活载取正常 …谢谢lsmqhln ,看来我可以放心了,我还以为弄错了要重新计算。。。
回复
9楼
njh2000 发表于 2014-12-23 16:42 谢谢lsmqhln ,看来我可以放心了,我还以为弄错了要重新计算。。。楼主要注意,地下2层顶板是不考虑常规武器爆炸荷载。如果是要按核6级人防设计,则必须按GB50038-2005 的4.8.2条,来取地下2层的顶板等效静荷载标准值!要注意,你的地下2层是防核爆炸加常规武器爆炸,还是仅仅防常规武器爆炸,仅仅防常规武器爆炸,地下2层的顶板是可以不考虑爆炸荷载的,因为它上面的地下一层的顶板有抵抗作用,而对于核爆炸,地下1层的顶板是没有用的。要由地下2层的顶板来抵抗核爆炸的。