供配电的电流计算其中的功率因素用补偿前的还是补偿后的啊?
来笑一个呗
2014年12月22日 16:01:51
只看楼主

供配电的电流计算其中的功率因素用补偿前的还是补偿后的啊?

供配电的电流计算其中的功率因素用补偿前的还是补偿后的啊?
免费打赏
冒牌电老虎
2014年12月22日 16:03:56
2楼
补偿后被,不然要补偿意义何在?
回复
来笑一个呗
2014年12月23日 09:02:33
3楼
想进设计院 发表于 2014-12-22 16:03 补偿后被,不然要补偿意义何在?这是明白但是有没有书面上的依据啊?
回复
西部龙
2014年12月23日 09:16:57
5楼
你说的是哪个地方的电流?
回复
来笑一个呗
2014年12月23日 09:25:31
6楼
西部龙 发表于 2014-12-23 09:16 你说的是哪个地方的电流?就是像一个照明线路的总的电流的计算那种啊!
回复
chengzhexin
2014年12月23日 09:29:35
7楼
用补偿前的,你用补偿后的,算小了,出了事情你承担不起。一般照明0.85,动力0.8,电梯更小。
回复
西部龙
2014年12月23日 09:30:45
8楼
哦。。这个当然是补偿前的啦。
补偿后的,是指变压器那里,补偿之后的总电流。。。
回复
来笑一个呗
2014年12月23日 09:35:50
9楼
西部龙 发表于 2014-12-23 09:30 哦。。这个当然是补偿前的啦。补偿后的,是指变压器那里,补偿之后的总电流。。。原来是这样啊!用补偿后的是算变压器总电流的是吧?
回复
西部龙
2014年12月23日 09:41:20
10楼
对。是的。可以看一下规范,或者教材,会更清楚些。、
推荐《供配电系统》,科学出版社,杨岳。
回复
来笑一个呗
2014年12月23日 09:49:15
11楼
西部龙 发表于 2014-12-23 09:41 对。是的。可以看一下规范,或者教材,会更清楚些。、推荐《供配电系统》,科学出版社,杨岳。哦!谢谢赐教
回复
太白云渡
2014年12月23日 09:51:22
12楼
如果没有特别指明,一般是说的补偿后。