本帖最后由 fu_junchun 于 2014-12-23 16:33 编辑 因供电局计划停电,公司租柴油发电机发电。市电断电后将变压器低压侧断路器断开并且摇出, 高压断路器未分闸。1、在市电送电前将柴油发电机线路拆除,2、低压侧断路器未合闸3、市电供电5-6秒后变压器A、C相击穿,请问在市电断电的状态下变压器低压侧断路器分闸摇出,柴油发电,零线直接接零排上和变压器共零,对变压器有没有影响,还有哪些原因造成AC相击穿
本帖最后由 fu_junchun 于 2014-12-23 16:33 编辑
因供电局计划停电,公司租柴油发电机发电。市电断电后将变压器低压侧断路器断开并且摇出, 高压断路器未分闸。
1、在市电送电前将柴油发电机线路拆除,
2、低压侧断路器未合闸
3、市电供电5-6秒后变压器A、C相击穿,
请问在市电断电的状态下变压器低压侧断路器分闸摇出,柴油发电,
零线直接接零排上和变压器共零,对变压器有没有影响,还有哪些原因造成AC相击穿
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-22 15:58 编辑
“变压器A-C相,相间短路”?
这话够清楚吗?很清楚,但在下面说了一大堆有点乱的话,发电机接了又拆,还说“变压器低压侧断路器分闸摇出”,那一大堆话有用吗?“摇出”是在骗我们?
变压器是多大的,干变还是油变,A-C相之间不是还有B相吗?B相没关系,A-C之间且短路了?!
有个金属弯曲形状的东西掉在A-C二相的带电体上了???(A-C二相距离有400mm吧,中间还有B相)
回复
3楼
恩,不知道问什么。说得前后矛盾。
不知道他是问的市电恢复供电后AC短路?还是发电机接好后出现AC短路?
也不知道他是实际运行中出现了AC短路?还是在研究什么情况下会造成AC短路但实际并没有发生?
回复
4楼
路过学习下
回复
5楼
大致意识好像是低压侧没合闸,市电过变压就ac短路,如果这样直接摇变压去
回复
6楼
!!!!!!!!
回复
7楼
看看学习~~~~~~~~~~~~~
回复
8楼
ccc___ 发表于 2014-12-22 15:55 “变压器A-C相,相间短路”?这话够清楚吗?很清楚,但在下面说了一大堆有点乱的话,发电机接了又拆,还 …不要意思,我描述有问题,A相和C相过流速断,我想说的是在断电情况下,接柴油发电机会不会对变压器有影响
回复
9楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-23 16:14 编辑 fu_junchun 发表于 2014-12-23 15:38 不要意思,我描述有问题,A相和C相过流速断,我想说的是在断电情况下,接柴油发电机会不会对变压器有影响“A相和C相过流速断”是高压保护动作,如果保护整定是正确的,低压侧短路只有过流动作,速断是不会动作的,真是高压速断跳闸,故障在变压器的高压侧!重新分析一楼说的:1、在市电送电前将柴油发电机线路拆除,2、低压侧断路器未合闸3、市电供电5-6秒后变压器A、C相,相间短路操作接线没问题,故障发生在“市电恢复5-6秒后”,你们的高压侧电缆没有做预防性试验,偶怀疑高压电缆A-C两相击穿了。
回复
10楼
ccc___ 发表于 2014-12-23 16:09 “A相和C相过流速断”是高压保护动作,如果保护整定是正确的,低压侧短路只有过流动作,速断是不会动作 …麻烦您看下图帮我分析下原因,感谢
回复
11楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-23 17:09 编辑
图上显示不正确,偶无法分析故障!
理由:Iaq=1.708KA Icq=2.178KA
还有470A电流往哪去了? A-C二相短路,为什么二个电流差这么多?
表计显示不正确!
速断动作,请问保护定值是多少?
变压器是多大容量,阻抗电压%是多少,高压侧短路电流达2178A时,换算到低压侧应该有多大电流?
54.45KA,这么大电流能通过变压器的内部阻抗吗?