求助各位大侠! 污水处理厂,设计标高吴淞高程系8m,厂区原始标高6.5m,厂区管线高程6m~7m,施工需要先将高程回填到管顶标高以上1m,然后再开挖管槽,但是哪个规范有对此情况的规定?求大侠指点!

求助各位大侠!
污水处理厂,设计标高吴淞高程系8m,厂区原始标高6.5m,厂区管线高程6m~7m,施工需要先将高程回填到管顶标高以上1m,然后再开挖管槽,但是哪个规范有对此情况的规定?求大侠指点!
免费打赏
何幺妹
2014年12月22日 15:25:18
2楼
这个是为了保证压实度,施工上都是这么处理的,以前我们设计说明是要求填到管顶以上1.5m再开挖,我也实在不记得哪本规范上有规定。
回复
yfliu1818
2014年12月22日 18:01:35
3楼
这不是规范中明确的,这主要和碾压方便有关,先回填时由于整个铲平区为平的,方便了压路机的碾压,如果直接开挖沟槽机械碾压起来不方便;