干式变压器过载能力强是真的吗?为什么?
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2014年12月21日 12:43:38
只看楼主

本帖最后由 hanzhg54 于 2014-12-21 19:48 编辑 干式变压器过载能力强是真的吗?

本帖最后由 hanzhg54 于 2014-12-21 19:48 编辑

大型干变.jpg
干式变压器过载能力强是真的吗?


大型干变.jpg

hanzhg54
2014年12月21日 15:10:35
2楼
图是借用的,这么大的家伙看着真过瘾。
回复
dianqipanli
2014年12月21日 17:22:54
3楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2014-12-25 12:26 编辑

是比油浸变压器的过载能力强。
按照厂家产品样本,在强制风冷的可以150%额定负荷运行。

再补充一下,在强制风冷的条件下,才能够过负荷运行。
干变都配有强制风机;而大多数油浸变压器只能靠散热片来散热。
回复
hanzhg54
2014年12月21日 18:35:12
4楼
我们用的都是干变,看来普遍选型偏大。
回复
冒牌电老虎
2014年12月21日 19:24:39
5楼
是真的....
回复
hanzhg54
2014年12月21日 19:50:56
6楼
干变过载能力强是因为有强制风冷吗?
油变过载能力小是因为油是可燃物吗?
回复
longyuandianqi2
2014年12月21日 21:00:42
7楼
干式选择主要原因不是更能过载,比油浸变压器的过载能力略强。干式的优点是满足室内安装,对防火要求比较高的场合,环保性强。二者都不能长时间过载运行。
回复
dianqipanli
2014年12月21日 21:24:51
8楼
油浸变压器常用的冷却方式一般分为三种:1.油浸自冷式‘2.油浸风冷式;3.强迫油循环。
一般油浸变压器在短时间也可以过载30%。
如果是在油浸自冷式的基础上,在油箱壁或散热管上加装风扇,利用吹风机帮助冷却,可使变压器容量增加30%-50%、
引自《实用电工技术问答2500题》
一般使用的都是油浸自冷式变压器。
回复
zhili051
2014年12月21日 21:33:31
9楼
现在好像都没有见过110-220KV及以上干式变压器
回复
wboy8759
2014年12月21日 21:42:09
10楼
干变的优点不是过不过载能力如何,而是因其为无油化设备,防火性能好(如7楼所说)、安全性较高、节省空间。适宜于高层建筑内、地下配电室以及人口稠密区配电室采用。其缺点是易于受潮,造价较高(比同容量油浸变压器至少贵出30%以上)。
回复
chunhuaxingxing
2014年12月21日 22:07:12
11楼
看看了,谢谢。