需向供电部门索取的资料,求大神解释一下!
dof0987
dof0987 Lv.2
2014年12月17日 20:50:23
只看楼主

工业与民用配电设计手册上的对外电源需要向供电部门索取的资料里面,有这几条不是太懂,有大神帮我解释一下吗:'(二、需向供电部门索取的资料(1)供电电惯、点(变电所或发电厂)名称、方位及距离;(2) 供电电压、线路规格、长度及回路数;(3) 本工程总变电所的受电端电力系统的最大和最小运行方式下的短路数据(超瞬态短路电流1"、0.2s 短路电流10 . 2 、稳态短路电流I ∞、短路冲击电流ich或短路容量、短路阻抗

工业与民用配电设计手册上的对外电源需要向供电部门索取的资料里面,有这几条不是太懂,有大神帮我解释一下吗:'(
二、需向供电部门索取的资料
(1)供电电惯、点(变电所或发电厂)名称、方位及距离;
(2) 供电电压、线路规格、长度及回路数;
(3) 本工程总变电所的受电端电力系统的最大和最小运行方式下的短路数据(超瞬态短
路电流1"、0.2s 短路电流10 . 2 、稳态短路电流I ∞、短路冲击电流ich或短路容量、短路阻抗
或出线断路器的开断电流) ;
(4) 电网中性点接地方式及电网系统单相接地电容电流值;
(5) 供电端的继电保护方式(有无自动重合闸装置等)及对用户受电端的继电保护设置
和时限配合的要求;
(6) 对功率因数的要求;
(7)对大型特殊用电负荷起动和运行方式的要求;
(8) 电能计量要求(计费专用电能计量装置或专用电能计量柜的安装位置是在进线断路
器之前还是之后)及电费收取办法(包括计算方法、奖罚规定、地区电价等) ;
(9) 对通信调度的要求及管理分工的意见;
( 10) 供电端电源母线电压在最大负荷和最小负荷时的电压偏差范围;
(11 )基建时解决施工用电的途径:
(1 2) 其他,如防雷、接地、维护分工、转送负荷及集资办电贴费等。


免费打赏
dof0987
2014年12月19日 18:25:33
2楼
自己顶一下。。。
回复
红谷
2014年12月20日 05:46:04
3楼
路过学习!!!
回复
呆呆123
2014年12月20日 08:37:05
4楼
顶起顶起,。。
回复
kexuejia9
2014年12月20日 11:07:47
5楼
3是短路数据,计算及校验动稳定和热稳定时用
4不懂同问
5是继电保护整定时用
6是无功补偿容量计算

如果有错还请高手指出
回复
l201201201
2014年12月21日 19:35:49
6楼
钢铁电力设计手册上有
回复
红谷
2014年12月22日 04:45:57
7楼
路过,打酱油
回复
勇者无疆
2014年12月22日 09:05:57
8楼
学习中-------------
回复
lingxuct
2014年12月22日 10:16:02
9楼
1、本工程所接电源点变电所和开关的名称,可能在政府规划文件中就有;具体地点需要设计去了解;
2、这些数据,当工程设计不包括这些时,可向电力设计院索取;包括这些时,是设计自己做的事;
3、工程设计不包括时,可向电力设计院索取,不包括时,需要向电力部门有关主管工程师索取;
4、下面一直到第11条,都是电力部门掌握的数据。
回复

相关推荐