配电箱引出带6个50w用电设备,4平方导线,问一下最远能带多远,最远半径有没有要求
豆芽
Lv.6
2014年12月17日 11:33:19
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
配电箱引出带6个50w用电设备,4平方导线,问一下最远能带多远,最远半径有没有要求
配电箱引出带6个50w用电设备,4平方导线,问一下最远能带多远,最远半径有没有要求
免费打赏
electricity
2014年12月17日 16:17:39
2楼
这个可以很远了,我都查不到啊。可以查到3KW的,都可以到400米,如果用4的电缆。
我看差了,以为你是50KW,原来是50W,我想搞个上千米没有问题。
回复
ttiiee
2014年12月17日 16:27:00
3楼
大概上千米了
回复
fitman
2014年12月17日 16:30:19
4楼
你要知道允许压降。用天正等小软件计算一下就知道了。
回复
sunrenqing
2014年12月25日 13:04:17
5楼
一方面要看压降了。另一方面配合微断校验短路电流灵敏度了
回复
相关推荐
低压开关柜和低压配电箱
成套电气设备
2024-07-02 10:32:51
配电箱接线图,了解接线图才能安全快速的安装配电箱!
供配电技术
2024-07-02 09:36:09
配电箱安装图集,值得收藏!
供配电技术
2024-07-01 11:09:40
变电所内配电箱的进线电缆截面,选择多大才能满足热稳定的要求?
供配电技术
2024-06-28 09:42:42
制冷机房配电箱的安装接线,正误对比图解!
供配电技术
2024-06-28 09:29:49
为什么380v配电箱中电流互感器有1个、2个、3个之分?
供配电技术
2024-06-27 11:34:40
配电箱安装要求是什么?可不是随便接接线就了事的,看专家怎么做的!
供配电技术
2024-06-27 11:28:56
请收藏!!!配电箱内空气开关配线要求和规范
供配电技术
2024-06-27 11:28:38
教你认清配电箱中的空开、漏保、过压保护
供配电技术
2024-06-25 14:06:50
配电箱的二次接线流程,这个太专业了,值得学习,一篇文章足矣!
供配电技术
2024-06-25 13:50:19
A型、B型应急灯具,配电箱、集中电源,集中控制、非集中控制区别及应用!
供配电技术
2024-06-21 10:50:58
照明配电箱规格型号和技术条件
照明工程
2024-06-17 13:17:29
图文并茂!配电箱、配电柜的安装规范及功能介绍,讲解非常全面!
供配电技术
2024-06-17 11:58:59
能弄懂这个配电箱子,都是老电工了!新电工只有看看!
供配电技术
2024-06-14 15:20:25
浅析电气工程配电箱预留洞混凝土过梁做法
供配电技术
2024-06-13 15:23:20
家装配电箱为什么要安装漏电保护器?1P N和2P漏电保护器怎么选择?
供配电技术
2024-06-13 14:15:08
一文看懂配电箱的构成及各部分的作用
供配电技术
2024-06-11 16:45:10
不懂就问:配电箱和配电柜,到底有啥区别?(附配电箱报价)
装饰装修施工
2024-06-07 09:31:33
配电箱安装问题与解决措施38条,牢记!
供配电技术
2024-05-27 17:04:13
配电箱怎么接线(压电箱),才能做到整洁美观!
供配电技术
2024-05-24 07:22:16
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开