7.1.3.1当在梁下或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头是,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。这2个距离限制要同时满足 不理解如何满足。希望高手画个截图示意一下 谢谢!!!!!
7.1.3.1当在梁下或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头是,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。
这2个距离限制要同时满足 不理解如何满足。希望高手画个截图示意一下 谢谢!!!!!
2楼
不知道我画的示意图对否,只是这种情况,梁应该比较小了
回复
3楼
版专攻 发表于 2014-12-17 08:42 不知道我画的示意图对否,只是这种情况,梁应该比较小了我也想过这种情况 梁结构非常小,单按照喷头距离梁底100算,漏在外边的梁也就对多200.。实际没有遇到过这种情况,住宅地下的梁也有大概400mm,其他共建类型的 结构次梁搭梁也最小400mm。。 感觉这条距顶板底300mm ,实际工程中没办法实现。。
回复
4楼
re564718743 发表于 2014-12-17 09:10 我也想过这种情况 梁结构非常小,单按照喷头距离梁底100算,漏在外边的梁也就对多200.。实际没有遇到过这 …这种情况应该真的很少,除非上翻梁,一般没见过这么小的梁
回复
5楼
这条仅适用于小梁,大梁不适用。
回复
6楼
这一条说的是在梁下放布置喷头(不是布置在梁旁边,在梁旁边要执行第二条)的要求(主要指一些小梁或其他障碍物,就同第三小条一样),喷头上方被梁遮挡,受热困难,所有要求比较严格(比第二小条要求严)。
回复
7楼
该条要结合第7.2.1 条:“直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定”这条一起看。7.1.3.1条主要是说其他障碍物的事情(当然,如果有梁满足这种情况也可以套用),像梁的情况,一般是用第7.2.1 条,因梁一般很难满足7.1.3.1条的情况。建筑、结构提的条件不能满足3.4米,3.6米等的喷头布置的情况下,就要按第7.2.1 条缩小喷头的间距来满足要求,而不是按3.4米,3.6米等间距来布置喷头,因梁一般很难满足7.1.3.1条的情况。
回复
8楼
感谢大家的解释,看了很多条文之间的内在关系要读懂,要理解他们之间的实质联系和当时制定的时候的考虑才行!学习了
回复
9楼
:lol
回复
10楼
进来学习了
回复
11楼
图表达不错,学习了!!!!!!!
回复