本帖最后由 威武李大侠 于 2014-12-16 19:10 编辑 一、问题描述: 现场工人发现电梯无法使用。经检查,电气门外及轿厢内显示屏显示“out of order ”,电梯停留在ground 层,按roof 层后,电梯不上行。电梯控制箱内,主控板LED 显示屏显示“safety circuit interrupt shaft ” 。 二、问题处理过程 1. 检查“final limit bottom及final limit top”,发现“final limit bottom”常闭触点处于断开状态。如果要强制电梯上行,将安全回路中的“final limit bottom” 短接,则电梯自动上行。
一、问题描述:
现场工人发现电梯无法使用。经检查,电气门外及轿厢内显示屏显示“out of order
”,电梯停留在ground
层,按roof
层后,电梯不上行。电梯控制箱内,主控板LED
显示屏显示“safety circuit interrupt shaft ”
。
二、问题处理过程
1. 检查“final limit bottom及final limit top”,发现“final limit bottom”常闭触点处于断开状态。如果要强制电梯上行,将安全回路中的“final limit bottom” 短接,则电梯自动上行。
2. 继续断开X3端子的端点11(端点11连接“correction limit switch up”)后,电梯仍继续运行,达到roof层后,电梯停止,故障点接触器K54常亮(常亮代表无故障)。LED屏显示“normal mode”。几秒后电梯自动下行。
3. 下行过程中需要reconnect “final limit bottom” 常闭点,避免电梯无保护撞击防撞桩。电梯下行过程中,断开X3端子的端点10(端点10连接“correction limit switch down”)后,电梯仍然继续下行(不停止)。到达ground层后,故障点K54熄灭(常灭代表有故障)。电梯控制柜内LED屏幕显示“safety circuit interrupt shaft ”。
三、怀疑问题
检查“correction limit switch down
”开关后,开关无损坏故障,并且能将信号送至X3
端子。怀疑X3
端子到主控板的排线故障或者主板故障。
四、处理及结论
1. 现场将“correction limit switch down”向下调节了稍许。然后电梯能正常向上运行。
2. 现场发现轿厢有下沉现象,与门口水平面不平,需要后期再做处理。
一般电梯无法运行,先检查门限位开关是否工作正常。