布丁公告:本篇文章转载自结构博客 http://www.jiegouboke.com/?p=2172 ,网友发布内容不是原创作品请标明出处,否则就当作侵权内容处理。最近施工配合中遇到个关于悬挑板施工的问题,发上来大家一起讨论讨论。剪力墙住宅上挑板很多,有阳台板、空调板。我去工地次数很少,对施工工法也不懂。只是听施工单位说,用的是大钢模板,挑板之类的都没有做,直接把钢筋弯折埋到墙里面去了,等钢模爬升到上一层时,才把墙内预先甩出的钢筋一根一根给拽出来,当做悬挑板的上铁,然后浇悬挑板。

20141206-2.gif


但是等到他们把甩出的钢筋从墙内拽出来时,才发现有好多问题。首先,钢筋长度不够,实际剔凿出来的钢筋还不到原本设计的悬挑板上铁1/3,也就是甩出来的钢筋长度不够。第二,数量不够,原本悬挑板上铁配筋就较多,实际上最后剔凿出来的只有几根,还长短不一。因为很多都直接浇到墙里面去了,剔凿过深,甚至把剪力墙也破坏了。第三,位置不对。悬挑空调板一般只有100厚,其上铁定位一定要较为精确,实际上从剔凿情况来看,很多钢筋都到了下铁位置,甚至比下铁还靠下,根本无法满足设计要求。

我对大钢模施工不太了解,网上搜索了一下,找到以下图片,大致也能理解意思了。

剪力墙.jpg


剪力墙1.jpg


用大钢模施工效率会很高,但确实会遇到挑板之类的施工问题。倘若按施工单位的做法,明显会有很大问题。除了上述出现的问题外,挑板上铁一般为三级钢,较脆,经过反复弯折,且不说有之前各种问题存在,即使全部满足要求,其受力性能也发生很大变化,不适宜继续作为受力筋。
关于上述问题的处理,最后我们的要求是。对于已经出现的问题,即挑板施工不到位的,需要想办法植筋到墙内作为悬挑板上铁,原先从墙内拽出的钢筋,如果能用,就继续利用,当做挑板上铁,但是计算时不应考虑该部分钢筋贡献,挑板下铁也需要植筋,对于挑板上铁锚固长度不够的问题,可以在端部焊钢筋或端板。除此之外,后续施工中遇到的挑板问题,一律不准用大钢模,在挑板及阳台处,务必使用木模板。


20141206-2.gif


剪力墙1.jpg


剪力墙.jpg

免费打赏
qscjs
2014年12月26日 11:59:47
52楼
感谢楼主分享
回复
qscjs
2014年12月26日 12:00:09
53楼
感谢楼主分享
回复
qscjs
2014年12月26日 12:01:13
54楼
感谢楼主分享
回复
结构青年
2014年12月26日 14:38:30
55楼
不错的资料,顶
回复
塞北射手
2014年12月26日 16:15:11
56楼
实际施工都是预留挑板钢筋然后再剔凿出来,不过框架结构没人就大钢模板的。
回复
塞北射手
2014年12月26日 16:18:03
57楼
如果后植筋的话,植筋工艺工程控制也有时不近人意。真正能按植筋工艺做下来的施工单位恐怕很少吧
回复
yy237203105
2014年12月27日 10:12:10
58楼

谢谢楼主分享!
回复
szg169
2014年12月28日 01:20:28
59楼
非常感謝楼主分享
回复
victor_911maker
2014年12月28日 07:01:19
60楼
从描述上来看用的是爬升模板吧。
说来惭愧,接触建筑施工六七年了,还没见过基础砖模、散拼模板(竹木胶板、方木)以外的其他模板形式呢。大模板、隧道模、台模、飞模、滑模只在书本上见过原理图。爬模只在见过实物图片。