【新手总结系列一】剪力墙住宅悬挑板施工配合遇到的问题
施工小娄娄
2014年12月16日 15:13:10
来自于建筑施工
只看楼主

布丁公告:本篇文章转载自结构博客 http://www.jiegouboke.com/?p=2172 ,网友发布内容不是原创作品请标明出处,否则就当作侵权内容处理。最近施工配合中遇到个关于悬挑板施工的问题,发上来大家一起讨论讨论。剪力墙住宅上挑板很多,有阳台板、空调板。我去工地次数很少,对施工工法也不懂。只是听施工单位说,用的是大钢模板,挑板之类的都没有做,直接把钢筋弯折埋到墙里面去了,等钢模爬升到上一层时,才把墙内预先甩出的钢筋一根一根给拽出来,当做悬挑板的上铁,然后浇悬挑板。

20141206-2.gif


但是等到他们把甩出的钢筋从墙内拽出来时,才发现有好多问题。首先,钢筋长度不够,实际剔凿出来的钢筋还不到原本设计的悬挑板上铁1/3,也就是甩出来的钢筋长度不够。第二,数量不够,原本悬挑板上铁配筋就较多,实际上最后剔凿出来的只有几根,还长短不一。因为很多都直接浇到墙里面去了,剔凿过深,甚至把剪力墙也破坏了。第三,位置不对。悬挑空调板一般只有100厚,其上铁定位一定要较为精确,实际上从剔凿情况来看,很多钢筋都到了下铁位置,甚至比下铁还靠下,根本无法满足设计要求。

我对大钢模施工不太了解,网上搜索了一下,找到以下图片,大致也能理解意思了。

剪力墙.jpg


剪力墙1.jpg


用大钢模施工效率会很高,但确实会遇到挑板之类的施工问题。倘若按施工单位的做法,明显会有很大问题。除了上述出现的问题外,挑板上铁一般为三级钢,较脆,经过反复弯折,且不说有之前各种问题存在,即使全部满足要求,其受力性能也发生很大变化,不适宜继续作为受力筋。
关于上述问题的处理,最后我们的要求是。对于已经出现的问题,即挑板施工不到位的,需要想办法植筋到墙内作为悬挑板上铁,原先从墙内拽出的钢筋,如果能用,就继续利用,当做挑板上铁,但是计算时不应考虑该部分钢筋贡献,挑板下铁也需要植筋,对于挑板上铁锚固长度不够的问题,可以在端部焊钢筋或端板。除此之外,后续施工中遇到的挑板问题,一律不准用大钢模,在挑板及阳台处,务必使用木模板。


20141206-2.gif


剪力墙1.jpg


剪力墙.jpg

免费打赏
飞刀
2014年12月22日 14:39:05
42楼
其实设计图纸上不怎么会要求施工单位采用什么模板;
回复
jingyuan2255
2014年12月22日 19:44:48
43楼
谢谢楼主分享
回复
总是太累
2014年12月23日 08:03:53
44楼
感谢楼主无私贡献。
回复
xiexiangqian123
2014年12月23日 13:10:26
45楼

谢谢资料分享
回复
zyb15023265759
2014年12月23日 14:17:18
46楼
用钢模板是有这个问题
回复
sunxufu
2014年12月23日 16:16:19
47楼
谢谢分享。
回复
xiaoyang832
2014年12月23日 19:35:38
48楼

谢谢楼主分享!!
回复
田绪宝
2014年12月24日 11:12:49
49楼
感谢楼主提供,下载学习
回复
song19150
2014年12月24日 11:14:22
50楼

学习,学习
回复
田绪宝
2014年12月25日 10:10:53
51楼

感谢楼主提供,下载学习
回复

相关推荐

APP内打开