求助!7度半,29层剪力墙结构住宅楼,剪力墙剪压比超限,怎么调?
xxxxxddd
xxxxxddd Lv.2
2017年10月30日 11:38:55
只看楼主

7度半,29层剪力墙结构住宅楼,剪力墙剪压比超限,怎么调?

7度半,29层剪力墙结构住宅楼,剪力墙剪压比超限,怎么调?

QQ截图20171030113405.png

洞房不败之玉女
2017年10月31日 15:24:42
2楼
去掉就可以了
回复
王宙宙
2017年10月31日 16:24:08
3楼
墙上开个洞试试
回复
结构无为
2017年10月31日 16:32:31
4楼
把右侧的框架柱去掉
回复
xxxxxddd
2017年10月31日 21:35:43
5楼
洞房不败之玉女 发表于 2017-10-31 15:24 去掉就可以了去掉哪一个?
回复
xxxxxddd
2017年10月31日 21:36:29
6楼
王宙宙 发表于 2017-10-31 16:24 墙上开个洞试试这是电梯井道,不太好开洞吧:(
回复
xxxxxddd
2017年10月31日 21:38:33
7楼
结构无为 发表于 2017-10-31 16:32 把右侧的框架柱去掉去掉了,还是剪压比超限
回复
wsj_hay
2017年11月01日 09:07:56
8楼
墙肢加厚,让建筑电梯做大100
回复
神易
2017年11月01日 11:29:33
9楼
xuexi学习啦
回复
龙枪虎豹骑
2017年11月06日 09:02:58
10楼
学习了 谢谢分享
回复
咸鱼1号
2017年11月06日 12:47:30
11楼
能否发一下这一层的结构平面。你左边的连梁也红了,好像是你的结构布置有问题,筒体下面的剪力墙没有一根梁相连?
回复

相关推荐

APP内打开