每周一的例会有点多,现场又看了其他问题,稍微晚了点,抱歉!规范做法等找到相关图集后再分享,照片仅供参考
每周一的例会有点多,现场又看了其他问题,稍微晚了点,抱歉!
规范做法等找到相关图集后再分享,照片仅供参考
40楼
这个接驳器连接的套筒还有一端是不是还要有丝口长度的短钢筋拧入?不然跟翼缘连接的一端里面是空的?
回复
41楼
lin620889 发表于 2014-12-17 09:24 同样疑惑??/关于钢筋在净跨内的连接方式我同样存在疑问,因为那个项目我不是常驻,手头资料有限,所以情况了解不多。具体做法我会跟踪
回复
42楼
值得学习,头次看到这种节点
回复
43楼
shengxc724 发表于 2014-12-17 09:43 这个接驳器连接的套筒还有一端是不是还要有丝口长度的短钢筋拧入?不然跟翼缘连接的一端里面是空的?不是的,里面是翼缘板。
回复
44楼
niswewei 发表于 2014-12-17 09:35 看不懂还是看了梁纵向钢筋与钢柱翼缘板的连接方式
回复
45楼
红蜘蛛 发表于 2014-12-17 07:41 焊接饱满,柱开口是为了灌注砼吗?若果是,开口有点小呀是的,柱脚埋的有点深,2m左右。看截面尺寸粗骨料最大粒径30mm是可以满足的
回复
46楼
本帖最后由 lengqi2008 于 2014-12-17 10:06 编辑
很值得学习,高大上的项目。想问下楼主这是几度区?楼多高?
回复
47楼
路过 学习 顶一哈
回复
48楼
lengqi2008 发表于 2014-12-17 10:04 很值得学习,高大上的项目。想问下楼主这是几度区?楼多高?这个只是独立商业部分,14.8m,地下三层,局部有夹层,地上四层。7度(0.15g),第二组,抗震等级三级
回复
49楼
挺好的资料,谢谢楼主分享。
回复