关于钢柱与砼梁柱节点的一些照片
圆号手
圆号手 Lv.14
2014年12月15日 21:23:36
来自于建筑施工
只看楼主

每周一的例会有点多,现场又看了其他问题,稍微晚了点,抱歉!规范做法等找到相关图集后再分享,照片仅供参考

每周一的例会有点多,现场又看了其他问题,稍微晚了点,抱歉!
规范做法等找到相关图集后再分享,照片仅供参考



免费打赏
红蜘蛛
2014年12月17日 07:41:39
29楼
焊接饱满,柱开口是为了灌注砼吗?若果是,开口有点小呀
回复
小鱼儿58020972
2014年12月17日 07:47:12
30楼
焊接套筒位置的钢筋不怎么牢固,只有表面焊接,没有穿孔。
回复
zzf_kj10
2014年12月17日 07:49:07
31楼
学习了,非常好
回复
圆号手
2014年12月17日 07:54:11
32楼
zzmj58020972 发表于 2014-12-17 07:47 焊接套筒位置的钢筋不怎么牢固,只有表面焊接,没有穿孔。穿孔的话对钢柱翼缘的削弱就比较大了吧?
回复
会飞的土豆
2014年12月17日 08:44:30
33楼
学习了,谢谢!
回复
出来混也要认真
2014年12月17日 08:58:28
34楼
本帖最后由 出来混也要认真 于 2014-12-17 09:07 编辑 圆号手 发表于 2014-12-16 10:55 刚开完本周第三个例会应该分成三段,两端的和钢柱套筒连接,中间还有两个连接处。梁上部连接位置在跨中 …本人设计的一个工程,也是此类的连接节点,施工单位如下提问:对于梁的贯通钢筋,柱与柱之间的间距是一个定值,钢筋的长度也是一个定值,单根钢筋的长度=(相邻两个柱上套筒间净距离+2x丝扣长度),就是说钢筋的长度大于套筒端头间的净距,施工中只能保证一端可以顺利旋入,而另一端则无法施工(做过施工的都懂得)!因此正如lz所说,必须将钢筋打断。但是lz没有说打断点的连接呢? 可选三种连接方式:1.套筒(机械连接)。2.焊接。3.绑扎.对于第1种机械连接:连接性能最好,但是如上本质的问题依旧存在,最后一个连接节点仍旧无法施工。对于第3种绑扎连接:大多不敢采用,钢骨结构的抗震等级一般较高,绑扎连接的性能到底能不能保证?那只剩下焊接连接一种可选了……….. 请问lz本工程中的打断点的连接方式最终采用的是什么?由于对此类的节点的连接方式了解的非常有限,本人对此类节点心中充满了疑惑,希望lz对本项目能进行详细的跟踪报道。谢谢!
回复
zhangwuxiang
2014年12月17日 09:06:32
36楼
学习,学习,
回复
lin620889
2014年12月17日 09:24:11
37楼
出来混也要认真 发表于 2014-12-17 08:58 本人设计的一个工程,也是此类的连接节点,施工单位如下提问:对于梁的贯通钢筋,柱与柱之间的间距是一个 …同样疑惑??/
回复
niswewei
2014年12月17日 09:35:24
38楼
看不懂还是看了
回复
qq_1407478387099
2014年12月17日 09:40:29
39楼
楼主是专业人士