高层大样
ljw结构
ljw结构 Lv.5
2014年12月13日 23:51:28
只看楼主

本帖最后由 ljw结构 于 2015-9-11 11:53 编辑 1.飘窗侧板的大样,用构造柱的方式不合理,采取锚入剪力墙或者锚入上下结构梁的方式2.大样钢筋画法的精髓在于钢筋的锚固长度,即使钢筋完全处于结构内部也要考虑锚固长度3.PKPM生成的梁图存在以下问题: 一端平面外锚入剪力墙和框梁的梁被定义为XL是错误的 两端梁之间若剪力墙太长则不能用一个集中标注定义为一根梁,否则上部钢筋要拉通,非常浪费,分开标注较好

本帖最后由 ljw结构 于 2015-9-11 11:53 编辑

1.飘窗侧板的大样,用构造柱的方式不合理,采取锚入剪力墙或者锚入上下结构梁的方式
2.大样钢筋画法的精髓在于钢筋的锚固长度,即使钢筋完全处于结构内部也要考虑锚固长度
3.PKPM生成的梁图存在以下问题:
一端平面外锚入剪力墙和框梁的梁被定义为XL是错误的
两端梁之间若剪力墙太长则不能用一个集中标注定义为一根梁,否则上部钢筋要拉通,非常浪费,分开标注较好
考虑梁筋锚入剪力墙内,而剪力墙边缘构件本身就有箍筋和纵筋,钢筋较多,如果梁筋锚入其中,单排太多钢筋不好施工,一般
可做两排,或者3根16排
4.提供了自动修改负筋长度的小程序,非常方便可以使用
5.阳台降板梁宽300板筋可以直接拉通,满足1/6的要求
6.关于连梁的概念:
连梁是耗能构件,当结构受地震作用时不可能不损坏,肯定需要敢死队,而连梁就是敢死队,让其在地震作用时首先损坏,降低
整个结构的刚度,避免竖向构件首先破坏,连梁主要受地震作用弯矩大,为了使连梁首先形成塑性铰,则调幅,让其配的纵向钢筋
不大,这样让其首先破坏,但调幅不能调得过大以致其不能承受正常的恒和活荷载作用,在正常使用状态下就发生破坏是不合理的
7.混凝土等级5,6层变化一次
LJWstructure 2014年12月13日晚

免费打赏
lwyc1000
2014年12月27日 17:33:29
32楼
回复
lwyc1000
2014年12月27日 17:33:53
33楼
回复
qjyjbdqyzz
2014年12月28日 00:30:17
34楼
楼主,有视频,请发一个地址到 邮箱 283638350@qq.com
回复
stone3278
2014年12月28日 16:02:41
35楼
回复
厄·人在囧途
2014年12月28日 17:46:58
36楼
正在学剪力墙,求视频 374918393@qq.com 感谢楼主
回复
shihexjtu
2014年12月29日 09:55:34
37楼
谢谢楼主分享: 50684001@qq.com
回复
will_wen
2014年12月29日 10:04:13
38楼
谢谢楼主, 727270257@qq.com发来学习一下。
回复
lhr470642721
2014年12月31日 08:42:27
39楼
谢谢楼主, 470642721@qq.com
回复
mysjy8179
2014年12月31日 08:59:59
40楼
mysjy8179@163.com,谢谢楼主
回复
结构小张
2014年12月31日 09:17:05
41楼
楼主好人啊 125202322@qq.com,谢谢
回复

相关推荐