高层大样
ljw结构
ljw结构 Lv.5
2014年12月13日 23:51:28
只看楼主

本帖最后由 ljw结构 于 2015-9-11 11:53 编辑 1.飘窗侧板的大样,用构造柱的方式不合理,采取锚入剪力墙或者锚入上下结构梁的方式2.大样钢筋画法的精髓在于钢筋的锚固长度,即使钢筋完全处于结构内部也要考虑锚固长度3.PKPM生成的梁图存在以下问题: 一端平面外锚入剪力墙和框梁的梁被定义为XL是错误的 两端梁之间若剪力墙太长则不能用一个集中标注定义为一根梁,否则上部钢筋要拉通,非常浪费,分开标注较好

本帖最后由 ljw结构 于 2015-9-11 11:53 编辑

1.飘窗侧板的大样,用构造柱的方式不合理,采取锚入剪力墙或者锚入上下结构梁的方式
2.大样钢筋画法的精髓在于钢筋的锚固长度,即使钢筋完全处于结构内部也要考虑锚固长度
3.PKPM生成的梁图存在以下问题:
一端平面外锚入剪力墙和框梁的梁被定义为XL是错误的
两端梁之间若剪力墙太长则不能用一个集中标注定义为一根梁,否则上部钢筋要拉通,非常浪费,分开标注较好
考虑梁筋锚入剪力墙内,而剪力墙边缘构件本身就有箍筋和纵筋,钢筋较多,如果梁筋锚入其中,单排太多钢筋不好施工,一般
可做两排,或者3根16排
4.提供了自动修改负筋长度的小程序,非常方便可以使用
5.阳台降板梁宽300板筋可以直接拉通,满足1/6的要求
6.关于连梁的概念:
连梁是耗能构件,当结构受地震作用时不可能不损坏,肯定需要敢死队,而连梁就是敢死队,让其在地震作用时首先损坏,降低
整个结构的刚度,避免竖向构件首先破坏,连梁主要受地震作用弯矩大,为了使连梁首先形成塑性铰,则调幅,让其配的纵向钢筋
不大,这样让其首先破坏,但调幅不能调得过大以致其不能承受正常的恒和活荷载作用,在正常使用状态下就发生破坏是不合理的
7.混凝土等级5,6层变化一次
LJWstructure 2014年12月13日晚