空调送风软管风速的范围
果肉妈
果肉妈 Lv.3
2014年12月12日 16:55:02
来自于通风排烟
只看楼主

请问空调送风软管风速的范围?2~3m/s? 可查询什么资料 谢谢

请问空调送风软管风速的范围?2~3m/s? 可查询什么资料 谢谢
免费打赏
yxlweihai
2014年12月13日 15:07:43
2楼
民用建筑建设技术措施
回复
phanghui
2014年12月13日 16:37:29
3楼
来看看。。。。。。。
回复
王农勤
2014年12月15日 09:08:36
4楼
在《民用建筑建设技术措施》暖通篇有。
回复
果肉妈
2014年12月15日 09:27:18
5楼
王农勤 发表于 2014-12-15 09:08 在《民用建筑建设技术措施》暖通篇有。请问前辈 是《全国民用建筑工程设计技术措施2009》里有么?但没有找到关于送风软管风速的限定?是在哪个章节? 谢谢
回复
qq_1408678151703
2014年12月15日 10:27:22
6楼
《全国民用建筑工程设计技术措施2009》5.4.11
回复