现场管线预埋复杂,如何防止以后吊顶打穿配管?
dasidui
dasidui Lv.3
2014年12月16日 10:37:47
只看楼主

现场管线预埋复杂,如何防止以后吊顶打穿配管? 在走廊预埋了很多消防弱电管线,信号线,24V电源线,启泵线,电话线,喇叭线等等,还有插座的配管(到强弱电间,设备机房),走廊应急照明,疏散照明(出口灯),车库照明的四五个回路都在走廊穿过。 以后有6条消防的干管,1条支管,强弱电线槽3条要吊顶,打洞的时候就头疼了- - 现场已经拍好照片,在浇水泥前已经手绘了现场布管的示意图,误差10几公分吧。已经尽量为以后的工作做好方便了。

现场管线预埋复杂,如何防止以后吊顶打穿配管?
在走廊预埋了很多消防弱电管线,信号线,24V电源线,启泵线,电话线,喇叭线等等,还有插座的配管(到强弱电间,设备机房),走廊应急照明,疏散照明(出口灯),车库照明的四五个回路都在走廊穿过。
以后有6条消防的干管,1条支管,强弱电线槽3条要吊顶,打洞的时候就头疼了- -







现场已经拍好照片,在浇水泥前已经手绘了现场布管的示意图,误差10几公分吧。已经尽量为以后的工作做好方便了。
听人家说配管后,弄点墨汁沿着管线一画,以后拆模板就能看到配管走线,这个方法真的行吗?
不过现场水电预埋都是平时没事干,一扎板筋就忙成狗一样,配管没漏配,错配,不阻碍进度就已经不错了。
对于防止吊顶的时候打穿配管,各位老师傅是怎么做的呢?
免费打赏
开心老爸
2014年12月16日 10:52:25
2楼
打穿了就换明线啊,反正你已经吊顶了
回复
lingxuct
2014年12月16日 10:58:14
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-16 11:01 编辑

下面有吊顶的走廊的楼板内不应埋这么多管子,强弱电和消防各有槽盒在吊顶上吧?

偶这一个办公楼走廊吊顶上,中间是排烟风管,两侧是强电和弱电槽盒,消防线路用钢管,楼板中基本上没有预埋管,只有楼梯间有火灾报警系统的一些埋管。
回复
月中弓
2014年12月16日 14:04:06
4楼
楼主应该把选择部分线穿管明装或走线槽,管线太多,预埋交叉太多,不利于施工。建议把消防的走线槽。
回复
yezi7607
2014年12月18日 09:11:50
5楼
预埋的也是无用的
回复
lushenglitysx
2014年12月18日 11:08:06
6楼
月中弓 发表于 2014-12-16 14:04 楼主应该把选择部分线穿管明装或走线槽,管线太多,预埋交叉太多,不利于施工。建议把消防的走线槽。赞成,应该把选择部分线穿管明装或走线槽,暗管后期穿线容易堵,施工质量不高容易出废管
回复
米克
2014年12月18日 11:28:27
7楼
公建消防应该走暗管。强弱电有吊顶,后期位置可能有调整,做成明管线槽都行。
回复
米克
2014年12月18日 11:29:57
8楼
初装验收消防是必验项目,那是肯定要做的。
回复
董十爷
2014年12月18日 13:40:13
9楼
一般避免不了的
回复