室外喷泉水下照明和设备的配电问题
浅灰
浅灰 Lv.2
2014年12月11日 15:30:22
只看楼主

如题,在手上的项目是一个室外配电。包括了路灯和景观灯。最麻烦的是在小区入口处有两处喷泉。两喷泉相距80米,东西向布置,门卫室在西侧离最近喷泉50米。查了下规范,首先定义上分可进人和不可进人的。。。但是问了下建筑,周围没什么防护。。个人把它定义为可进人喷泉。。。使用了12V特低电压供电。。毕竟到时候进不进人不是你做个标示那么简单的事。配电箱我放在了门卫处,配电箱经隔离变压器给两个喷泉的水下照明灯具供电。。两个喷泉各有8个灯,功率大约

50W,线径选择时发现近的喷泉还好说,但是最远那个距离电源有100多米。。。这线径选择上遇到问题了。。。
后来想要不在较远的喷泉附近放置隔离变压器,单独引一回路。

这里想请教大家合理的做法,并且请教这种水下设备在设计的时候需要睡眠特殊的工艺吗?
免费打赏
技术宅
2014年12月14日 21:32:09
12楼
你12V电源拉100多米,线太粗了,不合理。
回复
qq_1408247026534
2014年12月14日 22:35:26
13楼
路过学习!
回复
红谷
2014年12月15日 04:27:58
14楼
过来学习的
回复
ly254553198
2014年12月15日 10:07:12
15楼
路过学习了!!!!
回复
浅灰
2014年12月15日 13:12:09
16楼
技术宅 发表于 2014-12-14 21:32 你12V电源拉100多米,线太粗了,不合理。额 有没有更好的解决方案呢? 我想在附近加个隔离变压怎么样?
回复
浅灰
2014年12月15日 13:13:11
17楼
学丶 发表于 2014-12-12 15:11 在门卫放一个变压器变到48V然后用48v的电线引到喷泉出,做一个竖井。变到6v按水下作业使用电压,更安全。就 …恩恩 值得考虑 。。。谢谢
回复
浅灰
2014年12月15日 13:14:28
18楼
电气范 发表于 2014-12-11 23:03 首先要确定好池子的0~2区的划分,详见JGJ-T16-2008民规396页,特别注意2区内不允许放置高于安全电压36V以上 …好的 谢谢指教