关于少墙剪力墙结构的规范要求
wsg520110
wsg520110 Lv.3
2014年12月11日 09:52:12
只看楼主

********************************************************** 单片墙底部水平剪力验算 ********************************************************** 层号 :2 塔号 :1 墙柱编号 :1 在 +WX 工况下沿整体坐标系 X

**********************************************************
单片墙底部水平剪力验算
**********************************************************
层号 :2 塔号 :1 墙柱编号 :1 +WX 工况下沿整体坐标系 X 向底部剪力 :327.07> 基底剪力 455.86*30%=136.76 不满足《高规》 8.1.7-4

对于少墙剪力墙《高规》8.1.7-4是否要放宽呢?同时单片剪力墙的单向底部剪力之和要大于基底剪力,那单片剪力墙的单向底部剪力是怎么算出来的呢?
免费打赏
liu_lijjxf
2014年12月12日 08:14:19
12楼
谢谢资料分享
回复
lengqi2009
2014年12月12日 08:47:34
13楼
单片剪力墙的单向底部剪力之和要大于基底剪力,仔细想想这句话,明显是错的。
回复
lsmqhln
2014年12月12日 08:48:21
14楼
wsg520110 发表于 2014-12-11 16:21 高规 8.1.7.4 单片剪力墙底部承担的水平剪力不应该超过结构底部总水平剪力的30% 这里说的是单片剪力墙 … 是不是有地下室?规范中的底层,在有地下室的时候,往往不明确。
回复
wsg520110
2014年12月12日 08:51:45
15楼
lsmqhln 发表于 2014-12-12 08:48 是不是有地下室?规范中的底层,在有地下室的时候,往往不明确。哦哦 soga 学习了
回复
wsg520110
2014年12月12日 08:52:23
16楼
lengqi2008 发表于 2014-12-12 08:47 单片剪力墙的单向底部剪力之和要大于基底剪力,仔细想想这句话,明显是错的。饿。。求解?
回复
lengqi2009
2014年12月12日 08:59:05
17楼
wsg520110 发表于 2014-12-12 08:52 饿。。求解?分量会大于总量么?
回复
wsg520110
2014年12月12日 09:10:34
18楼
lengqi2008 发表于 2014-12-12 08:59 分量会大于总量么?是啊 这个是计算结果显示的 所以感觉它不对。。。
回复
lsmqhln
2014年12月12日 09:30:03
19楼


程序和书籍一样都含有错误的东西,就是盈建科软件,对于制图方面的构造做法也有错误的。但是,有很多人把程序说明书的说法当做了依据,这是绝对错误的,构造做法应该按国家标准图或者省一级的标准图,这样,有问题就不会追究你的责任,程序和书籍没有法律效力。