********************************************************** 单片墙底部水平剪力验算 ********************************************************** 层号 :2 塔号 :1 墙柱编号 :1 在 +WX 工况下沿整体坐标系 X
**********************************************************
单片墙底部水平剪力验算
**********************************************************
层号
:2
塔号
:1
墙柱编号
:1
在
+WX
工况下沿整体坐标系
X
向底部剪力
:327.07>
基底剪力
455.86*30%=136.76
不满足《高规》
8.1.7-4
对于少墙剪力墙《高规》8.1.7-4是否要放宽呢?同时单片剪力墙的单向底部剪力之和要大于基底剪力,那单片剪力墙的单向底部剪力是怎么算出来的呢?
12楼
谢谢资料分享
回复
13楼
单片剪力墙的单向底部剪力之和要大于基底剪力,仔细想想这句话,明显是错的。
回复
14楼
wsg520110 发表于 2014-12-11 16:21 高规 8.1.7.4 单片剪力墙底部承担的水平剪力不应该超过结构底部总水平剪力的30% 这里说的是单片剪力墙 … 是不是有地下室?规范中的底层,在有地下室的时候,往往不明确。
回复
15楼
lsmqhln 发表于 2014-12-12 08:48 是不是有地下室?规范中的底层,在有地下室的时候,往往不明确。哦哦 soga 学习了
回复
16楼
lengqi2008 发表于 2014-12-12 08:47 单片剪力墙的单向底部剪力之和要大于基底剪力,仔细想想这句话,明显是错的。饿。。求解?
回复
17楼
wsg520110 发表于 2014-12-12 08:52 饿。。求解?分量会大于总量么?
回复
18楼
lengqi2008 发表于 2014-12-12 08:59 分量会大于总量么?是啊 这个是计算结果显示的 所以感觉它不对。。。
回复
19楼
程序和书籍一样都含有错误的东西,就是盈建科软件,对于制图方面的构造做法也有错误的。但是,有很多人把程序说明书的说法当做了依据,这是绝对错误的,构造做法应该按国家标准图或者省一级的标准图,这样,有问题就不会追究你的责任,程序和书籍没有法律效力。