********************************************************** 单片墙底部水平剪力验算 ********************************************************** 层号 :2 塔号 :1 墙柱编号 :1 在 +WX 工况下沿整体坐标系 X

**********************************************************
单片墙底部水平剪力验算
**********************************************************
层号 :2 塔号 :1 墙柱编号 :1 +WX 工况下沿整体坐标系 X 向底部剪力 :327.07> 基底剪力 455.86*30%=136.76 不满足《高规》 8.1.7-4

对于少墙剪力墙《高规》8.1.7-4是否要放宽呢?同时单片剪力墙的单向底部剪力之和要大于基底剪力,那单片剪力墙的单向底部剪力是怎么算出来的呢?
免费打赏
lsmqhln
2014年12月11日 10:28:05
2楼

按《高规》第8.1.7-4条的规定,规范的意思是在框剪结构中,剪力墙的片数不宜太少,也就是不能让一片剪力墙承担过多的基底剪力,这样的话,当这片剪力墙一旦出现问题,对整个结构的安全影响太大,要有较多的剪力墙,各自来分担一部分基底剪力,每片墙的分担量少一点。


回复
lsmqhln
2014年12月11日 10:30:23
3楼

“单片剪力墙的单向底部剪力之和要大于基底剪力,”

------这是在规范的哪条里面?请指出.





回复
笑一刀
2014年12月11日 10:32:59
4楼
这个是什么软件算出来的??
回复
wsg520110
2014年12月11日 14:14:18
5楼
lsmqhln 发表于 2014-12-11 10:28 按《高规》第8.1.7-4条的规定,规范的意思是在框剪结构中,剪力墙的片数不宜太少,也就是不能让一片剪力墙 …是的 但是对于少墙框剪结构这个问题不就 存在了么
回复
wsg520110
2014年12月11日 14:15:11
6楼
笑一刀 发表于 2014-12-11 10:32 这个是什么软件算出来的??用盈建科算的
回复
wsg520110
2014年12月11日 14:19:06
7楼
lsmqhln 发表于 2014-12-11 10:30 “单片剪力墙的单向底部剪力之和要大于基底剪力,”——这是在规范的哪条里面?请指出.这不是出自规范的。我理解基底剪力不就是底层所有构件的剪力么 对框剪而言包括剪力墙底部剪力和框架底部剪力,那样的话基底剪力起码不能被单片剪力墙剪力之和小很多啊 还是基底剪力和剪力墙底部剪力的定义不同 啊?求解?
回复
lsmqhln
2014年12月11日 14:28:57
8楼
wsg520110 发表于 2014-12-11 14:14 是的 但是对于少墙框剪结构这个问题不就 存在了么怎么会呢?少墙框架本身墙就少,墙承担的基底总剪力就少,就更不可能一片单墙承担30%以上的结构底部总水平力。
回复
lsmqhln
2014年12月11日 14:30:59
9楼
基底剪力就是底层所有构件的剪力, 对框剪而言,包括剪力墙底部剪力和框架底部剪力,
回复
wsg520110
2014年12月11日 15:44:58
10楼
lsmqhln 发表于 2014-12-11 14:28 怎么会呢?少墙框架本身墙就少,墙承担的基底总剪力就少,就更不可能一片单墙承担30%以上的结构底部总 …哦 那应该是我的框架相对于剪力墙太弱了的原因,使得剪力墙过强了
回复
wsg520110
2014年12月11日 16:21:31
11楼
wsg520110 发表于 2014-12-11 15:44 哦 那应该是我的框架相对于剪力墙太弱了的原因,使得剪力墙过强了高规 8.1.7.4 单片剪力墙底部承担的水平剪力不应该超过结构底部总水平剪力的30% 这里说的是单片剪力墙底部,为什么YJK里面出的是第二层呢?
回复