室外储罐遮阳棚需要做防雷么?
佶凌
佶凌 Lv.6
2014年12月11日 08:35:13
来自于防雷减灾
只看楼主

室外储罐是甲醇罐,有爆炸危险性,罐体(壁厚不小于4mm)已经做好防雷防静电接地,遮阳棚的顶是石棉瓦的,需要设置避雷针或避雷网么?

室外储罐是甲醇罐,有爆炸危险性,罐体(壁厚不小于4mm)已经做好防雷防静电接地,遮阳棚的顶是石棉瓦的,需要设置避雷针或避雷网么?
免费打赏
佶凌
2014年12月11日 09:07:11
2楼
石油库设计规范上说易燃品的泵棚需要设置避雷网,我们这储油罐的罩棚需要设置避雷网么?
回复
飞啊飞啊
2014年12月13日 16:01:08
3楼
做避雷装置还是好的。
回复
云飘飘
2014年12月15日 05:59:47
4楼
需要设置避雷措施。
回复
eyu1023
2015年01月04日 15:59:46
5楼
本帖最后由 eyu1023 于 2015-1-4 16:01 编辑

不需要了,在罩棚上做防雷是为了保护储罐,相当于给储罐架设了架空接闪网,如果储罐已经做好了防雷接地,那再在罩棚上做就是多此一举了
回复

相关推荐

APP内打开