临舍距高压线太近如何解决
浩瀚之水
2014年12月10日 17:27:39
来自于电站工程
只看楼主

我们工地临时可用地比较小,建临舍没地方,只能建在南侧。南侧有一10KV高压线,距地垂直距离12米。临舍为二层,高度为5.5米。临舍距高压线水平距离不足2米。请问各位这种情况如何解决?如果做高压防护该如何做?请按照规范要求提供方案。

我们工地临时可用地比较小,建临舍没地方,只能建在南侧。南侧有一10KV高压线,距地垂直距离12米。临舍为二层,高度为5.5米。临舍距高压线水平距离不足2米。请问各位这种情况如何解决?如果做高压防护该如何做?请按照规范要求提供方案。
免费打赏
fengye58413
2014年12月19日 08:35:53
22楼
路过学习了
回复
默石
2014年12月19日 10:32:52
23楼
我觉的还是把临舍,移走比较合适。放在那里电力部门都不会允许的。。
回复
乐天熊
2014年12月19日 14:12:13
24楼
生命无价啊~一个马虎出的就是大事故!
回复
知会
2014年12月19日 19:42:51
25楼
根据国家电力管理规定高于架空线路下不允许建造建筑物,架空线路应避免跨越建筑物。导线与建筑物的最小距离(m)10kV垂直距离3m;水平距离1.5m
回复
lifafu498
2014年12月20日 14:54:16
26楼
高压线下不是严禁建房或临设吗
回复
qq_1419155301622
2014年12月21日 19:20:08
27楼
把那档线换成电缆入地
回复
卡卡西585
2014年12月23日 14:42:50
28楼

路过学习了
回复
zwx6215
2014年12月23日 18:28:04
29楼
垂直距离不小于6米,水平距离不小于3米。请各位根据规范要求提供高压防护方案
回复
electricity
2024年01月12日 17:18:25
30楼

高压线正下面不能有建筑。在旁边的话距离有倒杆的长度要求。