临舍距高压线太近如何解决
浩瀚之水
2014年12月10日 17:27:39
来自于电站工程
只看楼主

我们工地临时可用地比较小,建临舍没地方,只能建在南侧。南侧有一10KV高压线,距地垂直距离12米。临舍为二层,高度为5.5米。临舍距高压线水平距离不足2米。请问各位这种情况如何解决?如果做高压防护该如何做?请按照规范要求提供方案。

我们工地临时可用地比较小,建临舍没地方,只能建在南侧。南侧有一10KV高压线,距地垂直距离12米。临舍为二层,高度为5.5米。临舍距高压线水平距离不足2米。请问各位这种情况如何解决?如果做高压防护该如何做?请按照规范要求提供方案。
免费打赏
zwx6215
2014年12月15日 11:51:48
12楼
请问各位这种情况如何解决?如果做高压防护该如何做
回复
这次可以了
2014年12月15日 16:43:20
13楼
路过学习了。
回复
hld_lhw
2014年12月15日 16:50:57
14楼
按照规范完全可以做防护
回复
wystormcrow
2014年12月16日 19:37:38
15楼
来学习学习
回复
bjwyy2013
2014年12月17日 09:46:05
16楼
学习了,还是按照规范吧
回复
xdiangong
2014年12月17日 10:22:42
17楼
10KV架空高压线下禁止搭设临建,如果确实没有空间可以将架空线换成铠装电缆按照施工规范埋地敷设,做好标示。我认为这样就要安全的多了。
回复
crossoverlyw
2014年12月17日 11:27:10
18楼
简直就是拿命开玩笑啊
回复
yezi760707
2014年12月17日 11:42:34
19楼
高压肯定不给你移走的,自己想办法远离了
回复
xjksjcsjy
2014年12月17日 15:10:16
20楼
悲催、、、、、、
回复
xushengli26
2014年12月18日 11:00:04
21楼
给高压线套上绝缘护套,要么外面租房子。
回复

相关推荐

APP内打开