我们工地临时可用地比较小,建临舍没地方,只能建在南侧。南侧有一10KV高压线,距地垂直距离12米。临舍为二层,高度为5.5米。临舍距高压线水平距离不足2米。请问各位这种情况如何解决?如果做高压防护该如何做?请按照规范要求提供方案。
我们工地临时可用地比较小,建临舍没地方,只能建在南侧。南侧有一10KV高压线,距地垂直距离12米。临舍为二层,高度为5.5米。临舍距高压线水平距离不足2米。请问各位这种情况如何解决?如果做高压防护该如何做?请按照规范要求提供方案。
2楼
规范要求是远离,除非你能把高压线挪走,生命无价
回复
3楼
做高压防护网将临舍和通道罩起来。10KV距离网应该大于4.5米,每边距离高压线2.5米,两端做接地。采用钢脚手架代替保护网即可,网孔1米*1米。但是临舍必需采用非可燃材料。
回复
4楼
把高压线移走吧 用绝缘线
回复
5楼
规范要求是远离,除非你能把高压线挪走,生命无价
回复
6楼
移动不太现实哦,供电部门的资产,不是说动就能动的,自己做防护吧.
回复
7楼
回复
8楼
如果宿舍一定要建的话,你可以在屋顶上增设绝缘防护层。一个作用是绝缘防护,一个是高压线跌落接触防护。
回复
9楼
我认为楼主的计划必须改变!!!
否则,会出人命!!!
电力部门也不会同意该邻舍施工的!!!
回复
10楼
孔子云:知之为知之,不知为不知。
规范要求:垂直距离不小于6米,水平距离不小于3米。请各位根据规范要求提供高压防护方案。
谢谢各位!
回复
11楼
按规范来吧,到时出事麻烦了
回复