带漏电保护的四极断路器N极过流整定和A、B、C极一样吗?
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2014年12月10日 16:00:00
只看楼主

之所以提这个问题,是因为我的上一个问题“谐波会引起漏电保护开关跳闸吗?”大家的回答有的说会,有的说不会,似乎都有道理,于是就想到这个问题。我校一公寓经常发生总漏电保护开关跳闸,故障时,N线电流大于任一相线电流,判断为谐波较大,但不好确定跳闸是否由于谐波引起。如果谐波不会导致漏保跳闸,那就是谐波引起N极过流,于是就想知道:带漏电保护的四极断路器N极过流整定和A、B、C极一样吗?

之所以提这个问题,是因为我的上一个问题“ 谐波会引起漏电保护开关跳闸吗? 大家的回答有的说会,有的说不会,似乎都有道理,于是就想到这个问题。
我校一公寓经常发生总漏电保护开关跳闸,故障时,N线电流大于任一相线电流,判断为谐波较大,但不好确定跳闸是否由于谐波引起。如果谐波不会导致漏保跳闸,那就是谐波引起N极过流,于是就想知道:带漏电保护的四极断路器N极过流整定和A、B、C极一样吗?

免费打赏
fitman
2014年12月11日 10:35:52
12楼
以常用30mA的设定,按现在RCD的制造规范,保证在30mA以上必定动作,15mA以下必定不动作。也就是说15~30mA是一个可能误动作区间。
一台台式电脑的自然泄漏电流约3.5mA(数据来自网络,个人认为有点偏大)。也就是说当回路接5台电脑就可能有引起RCD误动作的可能性。对于办公楼或学校宿舍的总漏电保护设计,就算是按规范定为300mA,误动作或跟本不能投入的情况也是常有发生。曾经和做电气火灾报警的公司讨论过,他们也说很多时是验收时设定为300mA,过后又要调高来使用。

回复
beida_energy
2014年12月11日 10:53:42
13楼
fitman 发表于 2014-12-11 10:35 以常用30mA的设定,按现在RCD的制造规范,保证在30mA以上必定动作,15mA以下必定不动作。也就是说15~30mA是 …也就是说15~30mA是一个可能误动作区间。这个不是误动区,如果真正漏电造成的话,这个区是动作也对不动作也对。我们一般说的误动,指的是其他干扰造成的,并非真漏电。比如谐波,当相位关系和幅值关系配合不合理时,就会产生剩余电流,即误动。
回复
loujinpu
2014年12月13日 11:18:27
14楼
hengheng1111 发表于 2014-12-11 09:44 不用考虑,加装有漏电的话,肯定是由于学生私自使用各种用电器造成的漏电。一个30mA的漏电下面顶多带15台电 …计算机的开关电源谐波有这么大吗?故障时,N线电流大于任一相线电流?感觉不正常
回复
开心老爸
2014年12月13日 11:21:25
15楼
三次谐波含量大时,N线电流是有可能不中性线大的
回复
zhimiao2014
2014年12月16日 12:28:03
16楼
不懂不懂,期待正解
回复
hengheng1111
2014年12月17日 16:25:45
17楼
beida_energy 发表于 2014-12-11 09:52 这个是你统计出来的结果吗?如果是,很有参考意义。这就是所谓的谐波跳闸,就是计算机的开关电源造成 …这是以前在一个杂志上看到的,应该具有可信性
回复
hanzhg54
2014年12月17日 16:29:28
18楼
loujinpu 发表于 2014-12-13 11:18 计算机的开关电源谐波有这么大吗?故障时,N线电流大于任一相线电流?感觉不正常他说的计算机的漏电流不是谐波造成的,而是计算机开关电源接地电容的漏电流,这个不可避免,局限于接地的接法。
回复
beida_energy
2014年12月18日 09:01:54
19楼
hanzhg54 发表于 2014-12-17 16:29 他说的计算机的漏电流不是谐波造成的,而是计算机开关电源接地电容的漏电流,这个不可避免,局限于接地的 …开关电源肯定会产生谐波的。因为是高频震荡嘛。