带漏电保护的四极断路器N极过流整定和A、B、C极一样吗?
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2014年12月10日 16:00:00
只看楼主

之所以提这个问题,是因为我的上一个问题“谐波会引起漏电保护开关跳闸吗?”大家的回答有的说会,有的说不会,似乎都有道理,于是就想到这个问题。我校一公寓经常发生总漏电保护开关跳闸,故障时,N线电流大于任一相线电流,判断为谐波较大,但不好确定跳闸是否由于谐波引起。如果谐波不会导致漏保跳闸,那就是谐波引起N极过流,于是就想知道:带漏电保护的四极断路器N极过流整定和A、B、C极一样吗?

之所以提这个问题,是因为我的上一个问题“ 谐波会引起漏电保护开关跳闸吗? 大家的回答有的说会,有的说不会,似乎都有道理,于是就想到这个问题。
我校一公寓经常发生总漏电保护开关跳闸,故障时,N线电流大于任一相线电流,判断为谐波较大,但不好确定跳闸是否由于谐波引起。如果谐波不会导致漏保跳闸,那就是谐波引起N极过流,于是就想知道:带漏电保护的四极断路器N极过流整定和A、B、C极一样吗?

hanzhg54
2014年12月10日 16:09:22
2楼
关于四极断路器的使用场合,以CMl为例:  四极MCCB分为A、B、C、D四种。  A型——N极不安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。  B型——N极不安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。  C型——N极安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。  D型——N极安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。这里有两个问题要注意:  1 在用四极MCCB的场合,一定要注明是选用产品中哪一种,因为同为四极,但在N线上有无安装过电流脱扣器,其作用和目的是不同的。N线上安装过电流脱扣器,它可以用在三相四线配电的单相负荷为主的线路中,或使用在产生大量谐波的非线性负荷 如气体放电灯,可控硅调光、调速 线路中,或其它有一些有特殊要求的场合。一般设备回路可选用N线不装过电流脱扣器的MCCB。  2 实际上,A、D两种虽然称为四极断路器,但它的N极始终接通,并不随其它三极一起合分,因此,此类MCCB俗称“假四极”,与三极MCCB无本质的区别,它比三极唯一有用的是在成套柜中,线路的进出可能方便一些。因此,这类MCCB只能适合应用在三极的场合。如果选择错了,不但起不到保护作用,反而要出大问题,这个是目前设计和使用中最紊乱的一个问题,应引起大家重视。
以上是从百度的搜来的内容。
回复
飞啊飞啊
2014年12月10日 16:39:59
3楼
内容介绍的不错,。
回复
老灰兔子
2014年12月10日 21:26:11
4楼
谐波也会引起漏电保护断路器显示漏电跳闸,4P的漏电保护断路器N线因谐波过流也会引起漏电保护断路器的过载跳闸。

至于什么因素引起跳闸,以漏电保护断路器的漏电动作指示器指示为准,但不排除指示器在过载动作时也会弹出。

谐波引起漏电保护器动作一般多出现在使用变频器的线路上。
回复
云飘飘
2014年12月11日 06:00:10
5楼
流过的电流应该是不一样的。
回复
beida_energy
2014年12月11日 08:35:09
6楼
谐波造成的漏电断路器跳闸跟过电流整定没有关系!
因为这时候并未过电流,而是谐波造成的漏电断路器的误动。比如,漏电指示器跳起。
如果谐波就是很大,又必须装漏电断路器 ,那么就要滤波了。
回复
hld_lhw
2014年12月11日 09:08:07
7楼
楼主介绍的不错,谢谢分享
回复
冒牌电老虎
2014年12月11日 09:11:03
8楼
ABCN是一样的
回复
sw3636844
2014年12月11日 09:19:04
9楼
好资料,谢谢分享
回复
hengheng1111
2014年12月11日 09:44:41
10楼
不用考虑,加装有漏电的话,肯定是由于学生私自使用各种用电器造成的漏电。一个30mA的漏电下面顶多带15台电脑,就是这个道理
回复
beida_energy
2014年12月11日 09:52:00
11楼
hengheng1111 发表于 2014-12-11 09:44 不用考虑,加装有漏电的话,肯定是由于学生私自使用各种用电器造成的漏电。一个30mA的漏电下面顶多带15台电 …一个30mA的漏电下面顶多带15台电脑,就是这个道理这个是你统计出来的结果吗?如果是,很有参考意义。这就是所谓的谐波跳闸,就是计算机的开关电源造成的。并非漏电。
回复

相关推荐

APP内打开