冷库降温慢,什么原因
yubeiren
yubeiren Lv.2
2014年12月07日 21:53:40
来自于制冷技术
只看楼主

低温冷藏和速冻库,共用一个机组,速冻库没有问题,能够达到设计温度,但是冷藏拉到-8度后,就很慢,冷藏库1100立方,铝排1300米(有点少)。用六个洪森-5膨胀阀,空库,三四个小时拉到-8度,就很难拉下来温度,低压在0.8公斤,铝排少点不至于影响这么大吧,请帮分析一下,谢谢了

低温冷藏和速冻库,共用一个机组,速冻库没有问题,能够达到设计温度,但是冷藏拉到-8度后,就很慢,冷藏库1100立方,铝排1300米(有点少)。用六个洪森-5膨胀阀,空库,三四个小时拉到-8度,就很难拉下来温度,低压在0.8公斤,铝排少点不至于影响这么大吧,请帮分析一下,谢谢了
免费打赏
荣昌制冷
2014年12月08日 07:04:22
2楼
假设是R22制冷剂,库温-8度,此时的蒸发温度应该是-13~-16度左右,对应的压力约为0.318~0.285MPa绝对压力=0.218~0.185MPa表压,即使去除一定的压力损失,低压压力也应该在0.15~0.2MPa≈1.5~2kg/cm平方厘米表压,而你现在的实际低压压力只有0.8kg,低压低,制冷量小,温度怎么下得去呢?
把膨胀阀开大一点,一段时间后如果低压压力还没反应,说明系统中的制冷剂过少了。
回复
yubeiren
2014年12月21日 16:24:13
3楼
荣昌制冷 发表于 2014-12-8 07:04 假设是R22制冷剂,库温-8度,此时的蒸发温度应该是-13~-16度左右,对应的压力约为0.318~0.285MPa绝对压力=0 …现在把膨胀阀开大,吸气压力还是上不去,也就0.8-0.65公斤,用两个小时拉到-12度,回霜已经到了压缩机,氟也不缺,216米用鸿森-5的膨胀阀,什么原因,难道是缺铝排太多?
回复
雨花冷机
2015年01月08日 17:55:10
4楼
这还用说,氟少了
回复

相关推荐

APP内打开