最近做室内燃气报警设计,遇到一个问题,可燃气体报警器电源接自哪里?是从普通插座上接电,还是从配电箱内专用回路接电?我家里厨房的可燃气体报警器电源是从插座接的,我看过一个燃气公司施完工的现场,也是从插座上接的。在新版《火灾自动报警系统》GB50116-2013中提出了可燃气体报警系统的设计要求,但是没有单独说电源、线路问题,第10章系统供电中说的都是火灾自动报警系统如何供电如何敷设,我的疑问是可燃气体报警系统应该不属于火灾报警系统吧,是不是就不需要按照火灾报警系统的要求进行供电,如单独回路,钢管外刷防火漆?
最近做室内燃气报警设计,遇到一个问题,可燃气体报警器电源接自哪里?是从普通插座上接电,还是从配电箱内专用回路接电?我家里厨房的可燃气体报警器电源是从插座接的,我看过一个燃气公司施完工的现场,也是从插座上接的。
在新版《火灾自动报警系统》GB50116-2013中提出了可燃气体报警系统的设计要求,但是没有单独说电源、线路问题,第10章系统供电中说的都是火灾自动报警系统如何供电如何敷设,我的疑问是可燃气体报警系统应该不属于火灾报警系统吧,是不是就不需要按照火灾报警系统的要求进行供电,如单独回路,钢管外刷防火漆?
22楼
一定要接消防电么?
回复
23楼
可以用自带电=电池的吧
回复
24楼
我觉得它属于报警系统的子系统,电源不能从插座上引
回复
25楼
我看了最新的14x505-1《火灾自动报警系统设计规范图示》P71火灾自动报警系统供电电源中,明确可燃气体报警系统属于火灾报警系统,可燃气体报警器主电源引自消防配电箱,备用电源为设备自带蓄电池。所以可燃气体报警器电源不能引自墙壁插座,必须引自消防配电箱,对于没有专用消防配电箱的场所,我个人觉着应该引自配电箱专用回路,电源线路、与燃气紧急切断阀联动线路为耐火线,至探头线路为阻燃线(阻燃耐火线应该没有必要,因为在火灾的情况下发生燃气泄漏,在有明火的情况下会直接点燃,探头应该也检测不到,不需要考虑在火灾情况下坚持工作)。燃气紧急切断阀电源最好为DC24V常开型,我咨询过成都鑫豪斯可燃气体报警系统厂家,其可燃气体报警器有专门的输出端子为DC24V切断阀提供电源,这样在市电切断的情况下,可燃气体报警器和切断阀均可利用后备电池继续工作。
以上是我的理解,欢迎指正。
回复
26楼
感谢楼主,希望很有帮助
回复
27楼
可燃气体泄漏探测器是否非得接可燃气体报警器?
直接接火灾自动报警系统控制器不行么?
回复
28楼
新版火灾自动报警设计规范明确规定了不允许
回复
29楼
bu zhidao a
回复
30楼
上面有回复了 说的是图集14X505-1,P63。注1
回复
31楼
学习了,谢谢