排烟风机软接头要求
xwl1999
xwl1999 Lv.3
2014年12月04日 23:35:31
来自于通风排烟
只看楼主

最近一个工程,地下室车库设在排烟机房的排烟风机,已要求采用不燃性的软连接,但是审图的要求增加要求“软连接在280°C时能连续运行30分钟”。大家认为有必要吗?难道有什么种类的不燃性的软连接不能满足在280°C时能连续运行30分钟吗?

最近一个工程,地下室车库设在排烟机房的排烟风机,已要求采用不燃性的软连接,但是审图的要求增加要求“软连接在280°C时能连续运行30分钟”。大家认为有必要吗?难道有什么种类的不燃性的软连接不能满足在280°C时能连续运行30分钟吗?
免费打赏
xwl1999
2014年12月04日 23:38:35
2楼
而且审图的还认为排烟风机可以不设软连接
回复
云飘飘
2014年12月08日 06:25:36
3楼
审图的两条意见都正确。只有两用的才需要软接头。
回复
张光仁__水暖
2014年12月08日 08:14:41
4楼
楼上的说的对 学习了。
回复
jlb342008
2014年12月09日 16:47:36
5楼
规范上明确说的。排烟专用机可以不用设置软连接,当设置软连接时,必须连接在280°C时能连续运行30分钟。
回复
jlb342008
2014年12月09日 16:49:46
6楼
至于你说的直接标注上的不燃性的软连接,你是看别人这么画,自己照葫芦画瓢画上去的吧。。
回复
陆耀
2014年12月11日 13:34:30
7楼
恩 审图的对
回复