地上部分后浇带可以不设吗,或者用其它的东西替代
kiwi8008
kiwi8008 Lv.3
2014年12月04日 14:30:27
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 kiwi8008 于 2014-12-4 14:35 编辑 业主考虑取消后浇带,但是需要总包出一个不设后吊带方案。设计院貌似也不会计算。这涉及到结构安全的问题,我也不敢大意,虽说晚上铺天盖地的讲跳仓法。目前,需要一套资料,包括做法、照片。地点最好在北京。谢谢了

本帖最后由 kiwi8008 于 2014-12-4 14:35 编辑

业主考虑取消后浇带,但是需要总包出一个不设后吊带方案。设计院貌似也不会计算。这涉及到结构安全的问题,我也不敢大意,虽说晚上铺天盖地的讲跳仓法。目前,需要一套资料,包括做法、照片。地点最好在北京。谢谢了

后浇带.PNG

免费打赏
hwc0228
2014年12月04日 15:24:00
2楼
这是什么业主?后浇带还能取消?搞不懂!
回复
x1xqq
2014年12月04日 16:34:11
3楼
也就6、70米吧,取消还是有可能的。
回复
kv123
2014年12月05日 08:20:53
4楼
设置膨胀加强带加替如何?
回复
甲方施工员
2014年12月05日 08:39:16
5楼
设计院都不敢取消 不知道你的业主哪里来的技术支持
回复
kv123
2014年12月05日 08:42:18
6楼
如用跳仓法,施工队伍水平是个问题,另外砼外加剂也是额外费用。
回复
无间道
2014年12月05日 09:02:00
7楼
你清楚后浇带的含义吗?
回复
wnjie20
2014年12月05日 11:10:48
8楼
这是作死的节奏吗?
回复
kiwi8008
2014年12月06日 16:56:32
9楼
感谢大家.................
回复
lhs5182008
2014年12月06日 18:33:00
10楼
业主考虑取消后浇带,应由设计院出具设计变更,设计不出就要按原图施工。要不哪个承担责任,施工单位 想担责任出方案啊。后浇带在设计分为两种:一种叫伸缩后浇带,一种叫沉降后浇带。后浇带不是哪个能随便取消的,(即使采取设置膨胀加强带即伸缩后浇带,也由设计由决定。)
回复
lhs5182008
2014年12月06日 18:36:00
11楼
为解决高层建筑主楼与裙房的沉降差而设置的后浇施工带称为沉降后浇带。为防止因建筑面积过大,结构因温度变化,砼收缩开裂而设置的后浇施工缝为伸缩后浇带
回复