【分享】电缆排管施工中的一次有趣经历
fanheizuzuzhang
2014年12月04日 13:49:56
只看楼主

2013年底,在进行一中铁大型基地施工的抢进度中,我方负责一段穿越铁路轨道的地下电缆排管的施工,排管采用160mm的镀锌钢管,按照5*5的方式排列。长度共计420米,必须控制排管的顶标高,以便于铁路基础的施工,施工方案制定完毕,工作如火的开始,在工人的努力下,按时完成了排管敷设焊接,完成初步验收后就进行混泥土浇筑。由于排管采用各管道间预留5cm间隙,便于混泥土的流动,提供给搅拌站要求强度为c20的豆石混泥土,搅拌站人员也到现场看后制定了配合比。

笑话就在混泥土浇筑中发生了,由于考虑到大场地作业,电源不便,混泥土搅拌粘稠度较低,增加流动性,可在几台混泥土车倾入时,由于一段排管的施工中。工人忘了加固。巨大的浮力使得排管随着混泥土的倒入浮出浆料面,变成巨大的弧线。超越了控制的标高,为了保证后续工作和不影响管道的平直度,遂调周围3台挖掘机,分别在3个位子,慢慢的把管道压下去,在基本就位后,用转载机在未凝固的混泥土上盖土压死。才避免了管道和混泥土的浪费。当然也不可避免的影响了管道的平直度。
看似一个笑话,其中指出了工作中的不足。说给大家共勉。
星夜梦话
2014年12月05日 09:14:51
2楼
学习了,经验很重要
回复
angelguitar
2014年12月05日 09:14:59
3楼
要是有图片就好了
回复
zyh0320
2014年12月05日 11:06:03
4楼
楼主分享的好,但是混凝土有这么大的浮力呀。。。混凝土本身有许多石子呀,有一定重量的。。。开了眼,哈哈
回复
dianqi1024
2014年12月05日 11:06:49
5楼
没遇到过,不过楼房预埋管时,都会先固定的
回复
w41918526
2014年12月05日 11:46:06
6楼
感谢分享
回复
红谷
2014年12月05日 12:12:07
7楼
路过,看热闹
回复
chunhuaxingxing
2014年12月05日 12:27:37
8楼
路过看看了。
回复
tttl0703
2014年12月05日 13:06:03
9楼
学习了,没遇到过这种情况~~~~~~~
回复
dqf756936594
2014年12月05日 13:25:11
10楼
有图就好看了·························
回复
qq_1402650698578
2014年12月05日 13:30:47
11楼
这种失误要追究责任么??
回复

相关推荐

APP内打开