大神,是不是变压器容量500以上就要求要做配电房?
shenjibaobao
2014年12月04日 11:37:02
只看楼主

本帖最后由 shenjibaobao 于 2014-12-4 14:14 编辑 如题:大神,是不是变压器容量500以上就要求要做配电房?

本帖最后由 shenjibaobao 于 2014-12-4 14:14 编辑

如题:大神,是不是变压器容量500以上就要求要做配电房?
免费打赏
shenjibaobao
2014年12月04日 11:54:12
2楼
本人广东地区!谢谢
回复
zhili051
2014年12月04日 12:14:17
3楼
那砌台敦,可以吗?
回复
chunhuaxingxing
2014年12月04日 12:17:01
4楼
路过看看了。
回复
开心老爸
2014年12月04日 13:48:32
5楼
500什么?没计量单位
一般来说,200kW以上最好就用10kV了
回复
adai5206147
2014年12月04日 13:55:57
6楼
你说得太不清楚了,是什么建筑,什么用途,广东电网有文件要求的,中山这边超过150KW要用专变。
回复
shenjibaobao
2014年12月04日 14:15:50
7楼
adai5206147 发表于 2014-12-4 13:55 你说得太不清楚了,是什么建筑,什么用途,广东电网有文件要求的,中山这边超过150KW要用专变。变压器容量500。我问的是要不要做配电房,不是问专变,公变的问题~
回复
shenjibaobao
2014年12月04日 14:17:56
8楼
开心老爸 发表于 2014-12-4 13:48 500什么?没计量单位一般来说,200kW以上最好就用10kV了500kVA,变压器容量~10kv?什么意思~~~500kVA就要做配电房吗?有没有文件规范?我似乎在哪里看过
回复
开心老爸
2014年12月04日 15:00:40
9楼
shenjibaobao 发表于 2014-12-4 14:17 500kVA,变压器容量~10kv?什么意思~~~500kVA就要做配电房吗?有没有文件规范?我似乎在哪里看过如果城市里肯定要做了。
回复
fitman
2014年12月04日 15:40:03
10楼
shenjibaobao 发表于 2014-12-4 14:17 500kVA,变压器容量~10kv?什么意思~~~500kVA就要做配电房吗?有没有文件规范?我似乎在哪里看过珠三角的就一定要了,粤北地区有没有变通就不知到。